有关220kv母线电压范围,既是母线电压等级也是线路电压等级,实际上是整个系统的电压等级,供电电压允许偏差也不相同,35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。

220kv母线电压范围

电工天下:既是母线电压等级也是线路电压等级,实际上是整个系统的电压等级。

线路首端连的应该是母线,但线路首端的电压不是应该提高5%吗?

题主认为电压等级就应该恒等于xxx伏,提高了5%就不是这个电压等级了。由于线路阻抗存在,整个输电线路上肯定有且只有一个点是刚好等于xxx伏,这么一来我们得规定多少个电压等级啊?

根据电能质量供电电压允许偏差(GB 12325-90) 规定:

供电电压允许偏差:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。

注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。

10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。

220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。

只要整条输电线路电压满足上述规定,整个系统的电压等级该是多少伏,就是多少伏,不能因为母线高了5%,用户低了5%,就说它不是xxx电压等级。

实际运行当中,由于负荷的不断变化或者运行方式的变化,有可能会出现电压偏差不达标的情况。这个时候一般通过倒负荷或者变压器调档等方式来调整电压。

    相关文章
    • 三相电应用范围_三相电接线图

      三相电应用范围_三相电接线图

      有关三相电的应用范围,三相电用于工业领域,负责为接在三相电源上才能正常工作的负载进行供电,三相设备与单相设备,在接线上的区别,见文中提供的接线示意图。

      时间:2020-01-29 18:24:11

    • 配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      有关配电装置母线颜色的含义,包括三相交流母线,直流母线,封闭母线等,单相交流母线与引出相颜色相同,直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线,模拟母线涂色的含义如表中所示。

      时间:2020-01-08 16:46:00

    • 硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

      硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

      硬母线的分类,有三相交流母线、直流母线等,介绍了硬母线的弯曲方式与要求,硬母线弯曲方式分为平弯、立弯和扭弯等,硬母线的弯曲,一般是在专用的弯模上冷弯。

      时间:2020-01-08 16:43:32

    • 配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义,包括三相交流母线、单相交流母线与引出相颜色、直流母线、封闭母线,以及直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线等的颜色的含义。

      时间:2020-01-08 16:26:55

    • 【图】线电压与相电压的区别图解

      【图】线电压与相电压的区别图解

      有关线电压与相电压的区别,什么是线电压和相电压,线电压与相电压的大小关系,线电压=根号3倍的相电压,对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。

      时间:2020-01-08 16:10:33

    • 【图】直流母线电压监视装置的电路图说明

      【图】直流母线电压监视装置的电路图说明

      直流母线电压监视装置的电路图是怎样的,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,KV2是过电压继电器。

      时间:2019-12-28 08:00:26

    • 【图】母线分类方法及优缺点

      【图】母线分类方法及优缺点

      有关母线的分类方法,按使用材料分,有铜母线、铝母线、钢母线等,按截面形状分,有矩形截面、圆形截面、槽形截面、管形截面等母线,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-17 09:40:26

    • 分享:10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式

      10kV、35kV、110kV中性点接地方式

      本文介绍了10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式,发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、主变和连接导体的电容电流。

      时间:2019-06-30 08:35:04

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有