双电源自动切换开关极数的选择问题
来源:电工天下时间:2016-06-07 15:32:21 作者:老电工手机版>>
双电源自动切换开关极数的选择问题
双电源自动切换开关极数如何选择,其实这里取决于所属的线路设计。
双电源自动切换开关分为2P,3P,4P三种,2P开关用于单相电路,即有一根火线跟一根零线,用于额定工作电压为220V的场合,3P与4P开关用于三相电路,3P有三根火线,不需要零线,4P有三根火线跟一根零线,均用于额定工作电压为380V的场合。
因此,2P与3P、4P的区别很简单,用于不同的额定工作电压的场合。电工天下。
由于零线断开会造成三相电压不平衡,容易造成负载侧的电器设备的损坏。双电源自动切换开关极数
因此,很多场合零线是不允许断开的,而3P开关正是如此,在断电时不断开零线,4P开关断开的时候是三相火线与零线均断开。
当然这里涉及到一个次序,在开关合闸的时候,零线先接通,三相火线再接通,当分断时,三相火线先断开,零线再断开,避免零线的断开造成三相电的紊乱及不必要的事故。
因此,在选择双电源自动切换开关极数的时候一定要考虑电力系统所需的保护情况。