双电源转换开关手动操作切换步骤
来源:电工天下时间:2016-06-07 15:32:59 作者:老电工手机版>>
手动操作双电源转换开关的主要步骤
双电源转换开关可以自动进行主备电源的切换也可以手动进行主备电源的切换。
更多的是自动进行主备电源切换。当然手动切换也是会用到,在进行手动切换的时候有一些操作步骤是需要注意的。
当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
步骤:
1、切除市电供电各空气开关(包括配电室控制柜各空气开关,双电源转换开关市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源转换开关内自备电供电空气开关处于断开状态。
2、启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各空气开关。 双电源转换开关手动切换步骤
3、逐个闭合电源切换箱内各备用电源空气开关,向各负载送电。 电工天下
4、备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
步骤:
1、按顺序逐个断开自备电源各空气开关,顺序:双电源转换开关自备电源空气开关→自备电源配电柜各空气开关→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
2、按柴油机停机步骤停机。
3、按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各空气开关,将双电源转换开关自市电供电空气开关置于闭合位置。
检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。