倒闸与倒母线的操作步骤与顺序
来源:电工天下时间:2022-09-15 05:52:59 作者:老电工手机版>>
有关倒闸与倒母线的操作步骤与顺序,倒母线必须先合上母联断路器,依次先合靠母联断路器最近的母线隔离开关,拉闸的顺序则与其相反。
一、倒闸与倒母线操作顺序
1、倒母线必须先合上母联断路器,并取下控制熔断器,保证母线隔离开关在并、解时满足等电位操作的要求。
2、在母线隔离开关的拉、合过程中,如可能发生较大弧光时,应依次先合靠母联断路器最近的母线隔离开关,拉闸的顺序则与其相反。
3、倒母线的过程中,母线的差动保护的工作原理如不遭到破坏,一般均应投入运行。同时,应考虑母线差动保护非选择性开关的拉、合及低电压闭锁母线差动保护连接片的切换。
4、拉母联断路器前,母联断路器的电流表应指示为零。应检查母线隔离开关辅助触点、位置指示器切换正常。防止“漏”倒设备或从母线电压互感器二次侧反充电,引起事故。
5、母联断路器因故不能使用,必须用母线隔离开关拉、合空载母线时,应先将该母线电压互感器二次断开。
二、倒母线为什么不先拉倒闸
倒母线必须先合入母联开关,并取下控制熔断器,以保证母线隔离开关在并、解列时满足等电位操作的要求,然后再拉刀闸。
操作步骤:
1、首先,合上母联开关(或检查母联开关在合),然后取下母联开关直流控制回路熔断器(或正电源压板),最后检查母联开关三相合闸正常,这几项是倒母线实现等电位操作必备的重要安全技术措施。
2、倒母线时,母线隔离开关拉合有两种方法:一种是合上一组备用的母线隔离开关之后,就立刻拉开相应一组工作的隔离开关;另一种是把全部备用的母线隔离开关合好后,再拉开全部工作的母线隔离开关。原则上说,这两种方法都可以,但第一种方法由于费事、费力,工作效率低,安全不易保证,故不采用。
3、在倒母线结束前,断开母联开关应注意,对要停电的母线再检查一次,确证设备已全部倒至运行母线上,检查母联开关电流表指示为零,然后断开母线电压互感器二次开关,最后再断开母联开关。
三、倒母线时的几个问题
为什么断母联开关控制?
倒母线前必须检查两条母线确在并列运行状态,这是实现等电位操作倒母线必备的重要安全技术措施。
另外,应投入母差保护互联压板或单母线压板。还要拉开母联断路器的控制电源,使母联开关成为“死”开关,两条母线强制成为一条母线,保证倒母线操作过程中母线隔离开关等电位和防止母联断路器在倒母线过程中自动跳闸而引起带负荷拉、合刀闸。倒闸操作结束后,再合上母联断路器的操作电源,退出母差保护屏上的手动互联压板或单母线压板。
检查刀闸位置目的?
确保刀闸二次接点接触正常,保证母线保护、失灵保护开入正确、计量电压正常。
为什么要断PT二次?
母线停电时,为了防止母线电压互感器二次倒充母线,应停用母线电压电感器。 母线PT停电时应先停二次,后停一次,送电时顺序相反。母线PT送电后应检查母线电压指示正确。
给母线充电前,必须退出单母线运行方式。如果母线充电时未退出单母线运行方式,假如母线故障,可能会造成扩大停电范围。充电保护 相当于简单的过流保护,不受电压闭锁。用于对母线充电,动作迅速。
相关文章
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
典型微机母线保护程序逻辑框图分析
典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点
有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析
单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
配电室倒闸接地线怎么接
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题
密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些
在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
怎么进行母线的倒闸操作?
怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
- 上一篇:电力变电站的主要组成部分
- 下一篇:双母线接线刀闸故障的处理方法