如何进行10kv高压电缆直流耐压试验?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-02 19:56:14

10kv高压电缆直流耐压试验标准

1、直流电压下,电缆绝缘的电场分布取决于材料的体积电阻率,而交流电压下的电场分布取决于各介质的介电常数,特别是在电缆终端头、接头盒等电缆附件中的直流电场强度的分布和交流电场强度的分布完全不同,而且直流电压下绝缘老化的机理和交流电压下的老化机理不相同。

因此,直流耐压试验不能模拟高压电缆的运行工况。

2、高压电缆在直流电压下会产生“记忆”效应,存储积累单极性残余电荷。

一旦有了由于直流耐压试验引起的“记忆性”,需要很长时间才能将这种直流偏压释放。 来自:电工技术之家

电缆如果在直流残余电荷未完全释放之前投入运行,直流偏压便会叠加在工频电压峰值上,使得电缆上的电压值远远超过其额定电压,从而有可能导致电缆绝缘击穿。

3、直流耐压试验时,会有电子注入到聚合物介质内部,形成空间电荷,使该处的电场强度降低,从而难于发生击穿。高压电缆的半导体凸出处和污秽点等处容易产生空间电荷。

但如果在试验时电缆终端头发生表面闪络或电缆附件击穿,会造成电缆芯线上产生波振荡,在已积聚空间电荷的地点,由于振荡电压极性迅速改变为异极性,使该处电场强度显著增大,可能损坏绝缘,造成多点击穿。

4、高压电缆致命的一个弱点是绝缘内易产生水树枝,一旦产生水树枝,在直流电压下会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘劣化,以致于运行后在工频电压作用下形成击穿。而单纯的水树枝在交流工作电压下还能保持相当的耐压值,并能保持一段时间。

    10kv高压电缆直流耐压试验相关的文章
    • 10kv高压线安全距离是多少?(图文)

      10kv高压线安全距离是多少?(图文)

      关于10kv高压线的安全距离,高压线有辐射大家都知道,不同电压等级的高压线辐射大小及安全距离也是不一样的,那么10kv高压线安全距离是多少,10千伏高压线的安全距离大小。

      时间:2020-01-08 21:34:21

    • 10kV电缆分支箱的选型问题

      10kV电缆分支箱的选型问题

      10kV电缆分支箱的选型与安装注意事项,10kV电缆分支箱的选型,包括空气绝缘型、橡塑外套为主材作为防护型的电缆分支箱等的选型方法。

      时间:2020-01-08 10:59:28

    • 10kV线路保护原理_10kV线路保护动作过程

      10kV线路保护原理_10kV线路保护动作过程

      有关10kV线路保护原理与动作过程,在原理接线图中,与二次回路有关的一次设备和一次回路,是同二次设备和二次回路画在一起的。

      时间:2019-12-08 20:04:46

    • 110kV高压线的安全距离是多少?(图文)

      110kV高压线的安全距离是多少?

      高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。

      时间:2017-07-25 07:23:03

    • 电力110kV输电线路施工注意事项

      电力110kV输电线路施工

      电力110kV输电线路施工注意事项,电力工程110kV输电线路施工过程中常见问题,严格检查施工所用的仪器、微机综合保护设备,对其绝缘测试并接受带电作业培训取得作业证,并要求其在施工时穿戴屏蔽服。

      时间:2016-08-26 12:42:17

    • 如何制作高压电缆中间接头?中间接头制作方法步骤

      高压电缆中间接头

      有关高压电缆中间接头的制作方法与步骤,包括固定电缆末端、剥切电缆、焊接地线、安装分支指套等制作过程,高压电缆中间接头的制作技术要求。

      时间:2016-05-02 22:45:28

    • 10kv架空电缆绝缘导线型号及技术参数

      10kv架空电缆绝缘导线型号

      有关10kv架空电缆绝缘导线型号及技术参数,架空电缆有高低压之分:1KV 10KV 35KV,10KV架空绝缘线,10KV架空绝缘导线等的执行标准、技术指标等。

      时间:2016-04-27 12:40:33

    • 高压架空输电线路和高压电缆埋设于线路的几点区别

      高压架空输电线路和高压电缆埋设于线路

      高压架空输电线路和高压电缆埋设于线路的区别,架空线路,它一般使用无绝缘的裸导线,将导线用绝缘子悬架于杆塔上,电力电缆线路,采用特殊加工制造而成的电缆线,埋设于地下或敷设在电缆隧道中。

      时间:2015-12-21 11:17:48

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有