输电线路空载与负载运行有什么特点?
来源:电工天下时间:2016-04-27 15:24:41 作者:老电工手机版>>
输电线路空载与负载运行的特性
1、输电线路的功率特性
输电线路正常运行时,线路两端电压应在额定值附近,因此传输线路的功率极限约与线路的额定电压的平方成正比。
当线路的首端和末端的电压相位差=0时,线路的首端和末端的电压同相位,电流比较小,传递的有功功率最大;
线路电容产生的无功功率超过线路上电感消耗的无功功率,有盈余的无功功率向两端输送,首端的无功功率可能为负值。
随着首末端电压相位差的增大,线路上传送的电流将增大,线路首端输出的有功功率将逐渐减小,感性无功功率将逐渐增大,而首端和末端的都必须向线路提供大量的无功功率以低偿线路的无功功率损耗。 来自:电工技术之家
当相位差=180时,线路的末端和首端的有功功率将先后改变符号,有功功率将改变传送方向,变为由末端送往首端,无功功率将达到最大值。
可见,当线路首末端电压相位差大范围变化时,为了维持线路两端的电压有恒定的幅值,无论是首端还是末端都必须拥有足够大的无功电源,而且还应具备吸收一定数量的无功功率的能力。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
三相负载三角形连接方式与电路计算方法
三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
高压输电线路第四条线有什么作用
高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
高压输电线路上有没有零线?
高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:50:42
三相电压源与负载的连接方式图解
有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
三相负载三角形连接负载断路的计算方法
三相负载三角形连接负载断路如何计算,三相电源作三角形连接时,线电压等于相电压,三相电源用的三相变压器绕组,星形和三角形两种接法都会用到。
时间:2021-06-17 09:31:27
三相负载的星形连接及电路计算方法
三相负载的星形连接方式,各相负载的末端U2、V2、W2连在一起接到三相电源的中性线,各相负载的首端U1、Vl、W1分别接到三相交流电源的三根相线,并提供了具体的电路计算方法。
时间:2021-06-16 09:34:11
三相负载不对称负载星形连接中性线起哪些作用?
有关三相负载不对称负载星形连接时中性线的作用,三相负载不对称,以照明电路为例来介绍不对称负载星形连接的三相电路,根据实验中的数据来分析三相四线制中性线的重要作用。
时间:2021-06-16 09:34:09
- 上一篇:配电网线路损耗如何计算?
- 下一篇:如何选择配电柜电流表量程?