10kv架空电缆绝缘导线型号及技术参数
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2016-04-27 12:40:33
10kv架空电缆绝缘导线型号及技术参数
架空电缆:又名架空线;架空导线;架空绝缘线;架空绝缘导线;架空绝缘电缆。
架空电缆有高低压之分:1KV 10KV 35KV
架空电缆主要型号:JKLYJ JKLGYJ
JKLYJ 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
JKLGYJ 铝芯交联聚乙烯绝缘钢芯加强型架空电缆 架空固定敷设
架空电缆导体标称截面:25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2、240mm2、300mm2
JKLGYJ钢芯架空电缆,导体标称截面:25/4、35/6、50/8、70/10、95/15、120/20、150/20、185/25、 240/30、300/20
10KV架空线;10KV架空导线;10KV架空绝缘线;10KV架空绝缘导线;10KV架空电缆;10KV架空绝缘电缆;10KV绝缘架空线;10KV绝缘架空导线;10KV绝缘架空电缆
1、执行标准:
额定电压1KV及以下架空电缆GB12527—1990,参照采用IEC502,IEC227。
额定电压10KV、35KV架空电缆GB14049—1993,参照采用IEC502(1983)和IEC840(1989)。
2、产品用途:
架空电缆适用于额定电压1-35KV架空电力线路输配电系统。
3、使用特性
额定电压分别为0.6/1KV、10KV、35KV。
电缆敷设温度应不低于-20℃。
短路时(最长持续时间不超过5S)电缆的基本最高温度:交联聚乙烯绝缘250℃。高密度聚乙烯绝缘150℃。聚氯乙烯绝缘160℃
架空电缆导体的最高长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘不超过70℃。聚乙烯绝缘应不超过70℃;交联聚乙烯绝缘应不超过90℃。
架空电缆的允许弯曲半径:单芯电缆应不小于电缆外径的15倍,多芯电缆应不小于电缆外径的10倍。
4、技术指标
架空电缆的工作温度
额定电压1KV架空绝缘电缆,聚氯乙烯、聚乙烯绝缘应不超过70℃,交联聚乙烯绝缘应不超过90℃;额定电压10KV、35KV架空绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘不超过90℃,高密度聚乙烯绝缘不超过75℃。
电缆的导体电阻和拉断力见下表。来自:电工技术之家
1)电缆的绝缘电阻:
额定电压1KV架空绝缘电缆绝缘电阻见下表,10KV、35KV无绝缘屏蔽的成品电缆浸入水中时间不少于1h,施加80-500V直流电压,稳定时间应不小于1分钟,且不大于5分钟。额定电压10KV电缆的绝缘电阻应不小于1500MΩ.KM, 轻型薄绝缘结构电缆的绝缘电阻应不小于1000MΩ.KM。额定电压35KV电缆的绝缘电阻应不小于4100MΩ.KM。
2)电缆的交流电压试验
额定电压1KV架空绝缘电缆二芯以上应经受3500V,1min电压试验。单芯电缆浸在室温水(附加电极)中1h后进行应不击穿。额定电压10kV架空绝缘电缆在室温下,浸水1h后施加电压,普通绝缘结构为18kV,轻型薄绝缘结构为12kV,35kV为63kV。实验时间为1min,电缆应不击穿。
3)局部放电试验
有绝缘屏蔽的10kV电缆,应进行局部放电试验,试验在浸于水中的成盘电缆上进行,在电缆上施加交流电压9kV ,电缆的放电量应不大于20pc。
相关文章
10kV杆塔最小线间距离要求
有关10kV杆塔最小线间距离要求,10kV及以下杆塔最小线间距离是多少, AV以下线路,靠近电杆的两导线间的水平距离不应小于0.5m。
时间:2020-04-19 12:41:01
10kv高压线安全距离是多少?(图文)
关于10kv高压线的安全距离,高压线有辐射大家都知道,不同电压等级的高压线辐射大小及安全距离也是不一样的,那么10kv高压线安全距离是多少,10千伏高压线的安全距离大小。
时间:2020-01-08 21:34:21
10kV线路保护原理_10kV线路保护动作过程
有关10kV线路保护原理与动作过程,在原理接线图中,与二次回路有关的一次设备和一次回路,是同二次设备和二次回路画在一起的。
时间:2019-12-08 20:04:46
10kv高压配电系统图说明图解
有关10kv高压配电系统图的说明,10kv高压配电系统图主要特点有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-07 10:32:39
分享:10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式
本文介绍了10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式,发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、主变和连接导体的电容电流。
时间:2019-06-30 08:35:04
高压配电室10KV系统停送电操作规定(图文)
高压配电室的安全操作规定,高压配电室10KV系统停电,高压配电室10KV系统送电的操作规定有哪些,高压配电室10KV系统停送电的操作步骤及注意事项。
时间:2017-08-02 07:11:03
110kV高压线的安全距离是多少?(图文)
高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2017-07-25 07:23:03
10kV线路保护原理接线图及特点说明
有关10kV线路保护原理接线图及特点说明,二次回路的原理图是体现二次回路工作原理的图纸,是绘制展开图和安装图的基础,这种接线图使看图者对整个二次回路的构成以及动作过程,有一个明确的整体概念。
时间:2016-09-01 05:22:51
- 上一篇:防爆配电箱型号选择与防爆配电箱常见方案
- 下一篇:配电网线路损耗如何计算?