输电线路实际参数(对单导线与分裂导线)
来源:电工天下时间:2016-04-27 11:23:22 作者:老电工手机版>>
输电线路实际参数的计算方法
输电线路的等值电路:电路中各参数(即单位长输电线路)的计算公式分别为:
电阻。电阻的计算公式为
式中——导线电阻率,(由于考虑超高压电力线路都是多股绞线,实际长度比测量值长~,实际截面也比标称截面小,以及三相交流电的集肤和邻近效应使导线有效截面减小,最终使电阻增大等原因,在电网计算中使用的电阻率均比直流电阻率略大,一般铜用18.8,铝用31.5);
阻率均比直流电阻率略大,一般铜用18.8,铝用31.5);
S——导线载流部分标称截面积,mm2。
(2)电抗。
1)对单导线
式中——导线半径,mm或cm;
——三相导线几何均距,即三相相间距离的三次方根(),若三相按线间距离等边三角形排列时,,三相水平排列时,,单位同;
——导线材料的相对磁导率,对铜和铝,=1。
从上式可以看出:①输电线路单位长度电抗的大小,主要决定于三相导线的几何均距,即线间距离,因此高压线电抗大,低压线电抗小;架空线电抗大,电缆线电抗小;②虽然线间距离、导线截面等与线路结构有关的参数对电抗有影响,但它们均在对数符号内,故各种线路的电抗值变化不大,近似计算时,35kV及以上线路可取,6~10kV线路可取,0.38kV线路可取。
2)分裂导线
(即每相分裂成多根导线,均布置在正多边形顶上,其多边形边长叫分裂间距)
式中——每相分裂根数;
——导线的等值半径,(mm或cm),假设分裂导线第1根与第根的距离为时,对双分裂:,对三分裂导线:,对四分裂导线:。与单根导线相同,近似计算时,以上三种分裂导线每千米电抗可分别取为0.33、0.3、0.28。在工程计算中,无论单根导线还是分裂导线,电抗值皆可由产品目录或手册查得。
(3)电导。架空线路的电导是反映泄露电流和电晕所引起的有功损耗的一种参数。通常线路绝缘良好,泄露损耗可略去不计,主要考虑电晕所引起的有功损耗。来自:电工技术之家
(4)电纳。
在输电线路中,导线之间和导线对地存在着电容,当交流电源加在线路上时,随着电容的充放电就产生了电流,即输电线路的充电电流或空载电流(220kV线路每百公里充电电流约为30A)。
输电线路电容的存在,不只影响沿线电压分布、功率因素、输电效率,也是引起工频过电压的主要原因之一。
反映电容效应的参数就是电纳,一般输电线路单位长度电纳的计算公式如下:
对单导线
对分裂导线
式中各符号代表意义及单位同电抗X。
从电纳计算公式可以看出:
1)从输电线路几何均距即线间距离不同可得出,单位长度电纳高压线比低压线小,架空线比电缆线
小。
2)与电抗一样,影响电纳大小的与线路结构有关的参数均在对数符号内,因此各种电压等级线路的电纳值变化不大,近似计算时,单位长度电纳对单根导线线路可取2.810-6;对分裂根数为2、3、4时,分别取3.410-6、3.810-6和4.110-6。
各电压等级输电线路参数如表1-2所示。
表1-2各电压等级输电线路参数(X、R为线路电抗和电阻的标幺值)
导线型号6kV10kV
LJ-160.4041.0281.964.9380.4040.3671.961.778
LJ-250.390.9831.273.20.390.3541.271.152
LGJ、LJ-350.380.9570.912.2930.380.3450.910.825
LGJ、LJ-600.3680.9270.631.5870.3680.3340.630.571
LGJ、LJ-700.3580.9020.451.1340.3580.3250.450.408
LGJ、LJ-950.3420.8620.330.8310.3420.310.330.299
LGJ、LJ-1200.3350.8440.270.680.3350.3040.270.245
导线型号35kV110kV
LGJ、LJ-350.4240.0310.910.0665
LGJ、LJ-600.4120.03010.630.0460.4420.003340.630.00476
LGJ、LJ-700.4020.02940.450.03290.4320.003270.450.0034
LGJ、LJ-950.3860.02820.330.02410.4160.003150.330.0025
LGJ、LJ-1200.3790.02770.270.01970.4090.003090.270.00204
LGJ-1500.3730.02720.210.01530.4030.003050.210.00159
LGJ-1850.3650.02670.170.01240.3950.002990.170.00129
LGJ-2400.3580.02620.130.00960.3880.002930.130.001
LGJQ-3000.3820.002890.110.00081
LGJQ-4000.3730.002820.080.00061
导线型号220kV
单导线双分裂
LGJ-1850.440.0008320.170.0003210.3150.0005950.0850.000161
LGJ-2400.3420.0008170.1320.000250.310.0005860.660.000125
LGJQ-3000.4270.0008070.1070.0002020.3080.0005820.0540.000102
LGJQ-4000.4170.0007880.080.0001510.3030.0005730.040.000076
LGJQ-5000.4110.0007770.0650.0001230.30.0005670.0330.000061
LGJQ-6000.4050.0007660.0550.0001040.2970.0005610.0280.000052
LGJQ-7000.3980.0007520.0440.0000830.2940.0005560.0220.000042
导线型号330kV500kV
双分裂三分裂
LGJQ-3000.3210.000270.0540.0000450.3020.000110.0360.000131
LGJQ-4000.3160.0002660.040.0000340.2990.0001080.02660.000097
LGJQ-5000.3130.0002630.0330.0000270.2970.0001080.02160.000078
LGJQ-6000.310.000260.0280.0000230.2950.0001070.01830.000066
LGJQ-7000.3070.0002580.0220.0000180.2920.0001060.01460.000053
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
箱式变电站的技术参数图解
有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
高压输电线路第四条线有什么作用
高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
高压输电线路上有没有零线?
高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:50:42
双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件
双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。
时间:2021-10-04 07:56:18
调压器的参数测试方法
有关调压器的参数测试方法,绝缘测量方法,直流电阻值的测量方法,用万用表的Rxl档,表笔接③、④接线柱,旋动调压手轮。
时间:2021-08-10 05:07:17
三相电的传输方式_三相电输电线路
有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。
时间:2020-12-26 18:14:39
地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义
地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。
时间:2020-11-13 09:14:29
- 上一篇:隔离开关及倒闸操作顺序
- 下一篇:防爆配电箱型号选择与防爆配电箱常见方案