高压开关柜倒闸操作的技术要求与操作顺序
来源:电工天下时间:2022-10-06 09:56:31 作者:老电工手机版>>
高压开关柜倒闸操作的技术要求与操作顺序
高压开关柜应装设防止电气误操作的闭锁装置,使之具备“五防”功能:防止误分、误合断路器;防止带负载拉、合隔离开关;防止带电挂接地线;防止带接地线闭合开关;防止人员误人带电间隔。
倒闸操作就是将电气设备由一种状态转换到另一种状态,即接通或断开高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、跌落式熔断器等。
高压电气设备倒闸操作的技术要求:
1、高压断路器和高压隔离开关的操作顺序:停电时,先断开高压断路器,再断开高压隔离开关;送电时,顺序与此相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。
2、高压断路器两侧的高压隔离开关的操作顺序:停电时先拉负荷侧隔离开关,再拉电源侧隔离开关;送电时,顺序与此相反。
3、变压器两侧开关的操作顺序:停电时。先拉负荷侧开关,后拉电源侧开关;先停低压.后停高压。送电时顺序与此相反。
4、单极隔离开关及跌落式熔断器的操作顺序:停电时,先拉开中间相,后拉开两边相;送电时顺序与此相反。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
配电室倒闸接地线怎么接
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些
在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
怎么进行母线的倒闸操作?
怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
配电房倒闸操作的12个问题(图文)
对配电房进行倒闸操作,要根据值班调度员或值班负责人命令,准确无误地进行倒闸操作,倒闸操作由操作人填写操作票,停电拉闸操作必须按照开关顺序,倒闸操作要填写操作票。
时间:2017-08-02 07:30:17
- 上一篇:如何选择高低压开关柜导线颜色?
- 下一篇:高压开关柜的结构组成及特点