变电站倒闸操作管理标准及相关规定

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-07 06:06:52

有关变电站倒闸操作管理标准及相关规定,变电站倒闸操作时的受令与审令,填票与审票,变电站倒闸操作的模拟演习与实际操作方法,以及复合与汇报等。

变电站倒闸操作管理标准

为了保证电气倒闸操作能严格按照《七个步骤》的要求执行,有关操作人员必须明确停电时 间、步骤、内容和停电措施,注重倒闸操作安全注意事项,坚持倒闸操作到位制度,坚持倒闸操作的标准化操作程序。

根据我站实际情况,特制定本制度,望遵照执行。

一、受令、审令

1. 接受调度命令时应互报单位名称及姓名。

2. 受令后受令人应对所下调度命令全文复诵方可记录。

3. 受令完毕后,对所下调度命令必须实行交叉审查(副值受令由正值或值审查、正值受令由 值长审查、值长受令由正值审查),受令、记录审令人员均应签名,并对调度命令的正确性 负责。

二、填票、审票

1. 填写操作票必须先核对调度命令内操作任务、操作项目是否正确,必须按操作项目顺序 填写操作票,对有时间规定的项目,必须在此项操作内容填写完毕后,填写汇报一栏。

2. 站内设备检修停电操作完毕汇报有关调度后,方可填写自设安全措施的操作,设备检修 竣工办理工作票终结手续后,在自设安全措施拆除后方可向有关调度报竣工。

3. 操作任务栏内填写双重编号,操作任务应明确。

4. 操作项目不漏项。

5. 操作项目顺序正确。

6. 设备名称、有关参数和时间正确。

7. 票面清洁,重要项目不涂改。

8. 操作票必须先编号,并按编号顺序使用。

三、准备

1. 检查绝缘手套或绝缘靴完好。

2. 检查接地线完好。

3. 检查验电器声光正常。

4. 钥匙及相关工器具由操作人准备。

5. 查对操作人员着装情况,雨天操作室外设备要穿绝缘靴,绝缘棒应有防雨雨罩,钥匙 交监护人收执。

四、模拟演习

1. 按照微机防误操作步骤确认开机模拟操作,由监护人唱票,操作人复诵操作,唱票复诵 要求声音宏亮。

2. 监护人核对操作人模拟预演无误、填写操作开始时间、操作监护人签名后方可进行。

五、实际操作

1. 操作人、监护人共同核对设备名称、编号和位置和设备实际操作前的“三核对”。

2. 核对无误后,监护人唱票操作复诵后,监护人说“对!”,操作人即可操作。但操作刀闸 时,在经唱票复诵后将遥控器钥匙交给操作人对设备开锁后,监护人应讲:“执行! ”操作人即应将设备操作到位。

3. 唱票复诵声音宏亮,操作动作应正确。

4. 中间汇报应停止操作,汇报完毕后,调度下令执行下项操作时,再操作(不需再模拟演习 ),严禁未经汇报、许可擅自越项操作。

5. 远方、近方操作的开关必须检查分、合位置。

6. 合开关时STK开关切至正确位置,刀闸拉、合均应目视到位。

7. 正确验电(应先在有电的设备上验电)。 www.dgjs123.com

8. 装电线时先接接地端,后接导体端,拆时顺序相反。

9. 进行倒闸操作时,监护人确认某项执行完毕。即应打“√”。

10. 拉合开关应记录时间,线路开关检修由600、500代运和恢复运行方式应抄总PQ起、止码 及尖峰、平谷起止码。

六、复查

1. 全部操作完毕后进行复查。

2. 监护人填写操作终了时间。

七、汇报

1. 全面汇报调度命令操作任务执行情况、设备状态方式。

2. 对已执行调度命令的操作票盖已执行章。

3. 作好有关记录和操作总结或小结工作。

4.对照《限时操作标准)检查本次操作执行情况。

    变电站倒闸操作管理标准及相关规定相关的文章
    • 变电站二次电气设备的状态检修与状态监测方法

      变电站二次电气设备的状态检修与状态监测方法

      有关变电站二次电气设备的状态检修与状态监测方法,变电站二次设备的状态监测内容,监测二次设备工作的正确性和可靠性,对站内二次设备的状态监测方法,现阶段实施状态检修的基本策略等。

      时间:2019-12-30 06:47:05

    • 变电站刀闸操作的若干问题

      变电站刀闸操作的若干问题

      变电站刀闸操作的若干问题,允许用刀闸进行的系列操作,禁止用刀闸进行的系列操作,隔离刀闸,接地刀闸,断路器之间采用微机五防、机械闭锁、电气闭锁等。

      时间:2019-12-07 06:59:05

    • 500kV变电站直流系统的技术参数

      500kV变电站直流系统的技术参数

      500kV变电站直流系统的技术参数详解第一节 直流系统主要技术参数1.1.直流系统设备构成:1、直流系统设备构成 名称规 格数 量 直流馈电屏 GZDW馈电屏 6面 充电屏 GZ

      时间:2019-12-06 09:23:18

    • 变电站设备缺陷有哪些?

      变电站设备缺陷有哪些?

      变电站设备缺陷的分类,变电站设备缺陷分为事故性缺陷,重大缺陷和一般缺陷,重大缺陷一般是指缺陷比较严重,一般性缺陷是指性质一般,缺陷轻微,对近期安全影响不大的缺陷。

      时间:2019-11-03 20:14:50

    • 变电所和变电站的区别有哪些?

      变电所和变电站的区别

      有关变电所与变电站的区别,变电所与配电最主要是区别是"变电"二字,变电所一定有变压器,而变电所则由变压器、高压配电室和低压配电室三个部分组成。

      时间:2019-07-01 19:35:32

    • 变电站刀闸操作注意事项:合刀闸与拉刀闸

      变电站刀闸操作注意事项

      有关变电站刀闸操作的一些注意事项,包括合刀闸时的注意事项、拉刀闸时应注意的事项、允许用刀闸进行的操作、禁止用刀闸进行的操作等,需要的朋友参考下。

      时间:2019-06-30 08:42:35

    • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

      数字化变电站系统组成方式

      数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

      时间:2018-07-18 16:00:11

    • 数字化变电站的网络结构三部分

      数字化变电站的网络结构

      数字化变电站的网络结构,数字化变电站自动化系统分为三层网络结构,分别称为“过程层”、“间隔层”、“站控层”,各层次内部及层次之间采用高速网络通信,通信媒介为网络线或光纤。

      时间:2018-07-18 15:59:12

    变电站精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有