有关高低压开关柜端子排与元件标签的用法,端子排由于空间的限制装置分二排或多排进行安装,线束不得使所接的端子排受到机械应力,元件标号的字体应端正,内容符合图纸要求。
高低压开关柜端子排及元件标签
1、端子排的始端必需装可标出单元名称的标志端子,端子排两端须装置端子终端,相邻的端子间有连接片时必需用隔板隔开。
2、每一安装单位的端子排的端子都要有顺序标号,字迹必需端正清楚。
3、端子排由于空间的限制装置困难时,可分二排或多排进行安装。
4、每只端子接线螺钉只允许接一根导线,连接端子要用连接片,不接导线的螺钉也必须拧紧。
5、线束不得使所接的端子排受到机械应力。来自:电工技术之家
6、按二次接线图(布置图)粘贴元件标号。标号一般粘贴在该元件正中下方的金属构架上,如元件下方不能粘贴标号时,可就近选择适当位置粘贴。
7、元件标号的字体应端正,字迹应清晰,内容符合图纸要求;粘贴部位应醒目,不应给导线或元器件、金属构件档住,并能清楚地指明属于某一元件。