tn系统保护接零与重复接地的问题
来源:电工天下时间:2022-09-13 19:34:06 作者:老电工手机版>>
有关tn系统保护接零与重复接地的问题,采用保护接零方式的系统中,要采用重复接地,严禁在零线上安装熔断器或单极开关,高压电气设备一般实行保护接地,也可接于低压的保护接零系统。
tn系统保护接零与重复接地问题
在TN系统中如果由独立变电所供电给单一用户用电的电网,应采用保护接零方式,当发生相线碰壳事故时,短路电流经金属外壳和保护零线组成闭合回路,使保护装置迅速动作,切断电源,防止触电。
如由同一变压器供给许多用户用电的电网,则应采用统一的保护方式,要么全部采用保护接零,要么全部采用保护接地。但采用保护接零方式更安全、更经济。
在保护接零的系统中,当零线在某处发生断线时,若断线后面的电气设备发生碰壳短路事故,则接在断线后面的所有电气设备的外壳上都带有近于相电压的对地电压,这是相当危险的,若采用重复接地,则大大降低了零线对地电压,可减轻故障程度。
因此,在采用保护接零方式的系统中,要采用重复接地。
保护接零只能应用于中性点接地的系统中,同时严禁在零线上安装熔断器或单极开关。
由于软启动器、变频器等非线性负载的广泛应用,使用户配电系统产生高次谐波,正常情况下也会在PE线上产生不稳定电流,而随着经济的发展,计算机、通信设备、自控设备越来越普及,不稳定电流使这些设备没有稳定的基准电位而不能可靠运行,因此,在有非线性负载工程中不宜采用TN-C系统,应采用TN-S或TC-C-S系统。
另外,高压电气设备一般实行保护接地,也可接于低压的保护接零系统。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
电气控制系统继电保护器如何整定?
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
典型微机母线保护程序逻辑框图分析
典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
变配电所防雷保护类型及应用说明
雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电箱中有哪些保护开关
有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52
配电网过电压保护的常见问题
有关配电网过电压保护的常见问题,包括输电线路的防雷保护问题,变电所的防雷保护,配电网中的铁磁谐振过电压问题,接地装置的改进和降阻剂的使用,慎重采用金属氧化物避雷器。
时间:2020-12-10 06:19:27
10kV线路保护原理_10kV线路保护动作过程
有关10kV线路保护原理与动作过程,在原理接线图中,与二次回路有关的一次设备和一次回路,是同二次设备和二次回路画在一起的。
时间:2019-12-08 20:04:46
- 上一篇:架空绝缘电缆载流量的计算方法
- 下一篇:35千伏及以上电压供电的用户停电次数