塔吊配电箱的基本要求_塔吊配电箱的保护装置
来源:电工天下时间:2016-03-21 15:23:37 作者:老电工手机版>>
塔吊配电箱的基本要求与保护装置
1、对塔吊配电箱的基本要求
A、对塔吊等大型设备的配电箱应专箱专用,且一机一闸,有明显标识;
B、配电箱应安装在离塔吊 5 米以内,高 1.5 米,便于操作的位置。
C、配电箱应防雨防尘,有门有锁,导线都从箱下方进出,箱体应可靠接零接地。
2、塔吊配电箱的保护装置
A、 配电箱应安装带有漏电保护装置的四线空气断路器, 工作零线应进入四线空断回路, 并应安装熔断保险器。
B、漏电保护电流宜选用漏电动作 50-80MA,试验灵敏可靠。
C、当用电器发生短路和过截时,空断脱扣装置应立即动作,保险熔断器应迅速熔断。
D、合理选择塔吊的总熔断器的熔量,一般采用如下公式: 总熔断器的总熔量=(1.5-2.5)最大一台电机的额定电流+其它各电机额定电流之和。
例:63TM 塔吊熔丝的总熔量为 1.5×48+7.4+6.6=86A≈90A-100A
相关文章
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看
家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱中零线烧坏是怎么回事
很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电箱的简单接地方法
配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
家用配电箱怎么接线
有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。
时间:2022-07-14 06:38:24
配电箱接地有哪些要求
有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图
在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
配电箱中有哪些保护开关
有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52
- 上一篇:电气设备倒闸操作原则与基本要求
- 下一篇:开关柜局部放电检测的主要方法