220kV线路与110kV线路二次接线的四点区别
来源:电工天下时间:2016-03-20 14:33:15 作者:老电工手机版>>
220kV线路与110kV线路二次接线的区别
1、220kV线路配置两套保护装置(不同原理)、一套操作箱(均为独立装置),一般组成两面保护屏(一套保护+操作箱组成一面,另一套保护组成一面)。
与操作箱组成一面屏的保护装置出口与操作箱间接线出厂前已经完成,另一套保护出口与操作箱的接线需要施工现场接线,最终形成两套保护出口并联接入操作箱的形式;
2、110kV断路器为三相联动式机构,合则三相同时合,分则三相同时分,配置一套操作回路(合闸、跳闸);
3、110kV线路配置一套保护装置、一套操作箱(一体化设计),一般组成一面保护屏,保护出口与操作箱间接线出厂前已经完成;
4、220kV断路器为分相操作,配置三套独立的操作回路(合闸、跳闸1、跳闸2),使每一相触头均可独立动作,且每套操作回路包括两个跳闸回路。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
220kv高压线安全距离是多少?
220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
110kV高压线的安全距离是多少
高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
分享:10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式
本文介绍了10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式,发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、主变和连接导体的电容电流。
时间:2019-06-30 08:35:04
110KV线路线损率的规定值与计算方法
有关110KV线路线损率的规定值与计算方法,110kV、35kV、10kV、6kV线路的线损率的范围,110kV及以下分压线损率的计算方法,以及电力线路的电能损耗问题。
时间:2016-05-28 12:27:59
110kv变电站gis设备的作用与选择要求
110kv变电站gis设备的作用与选择要求,GIS设备的应用及其优越性,GIS设备主接线的选择,变电站GIS设计及运行问题,包括变电站GIS的总体布置,GIS设备的土建设计等。
时间:2016-05-19 07:08:42
110kv变电站主接线的接线图
有关110kv变电站主接线的接线图,学习下110kv变电站主接线的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2016-03-21 07:13:48
- 上一篇:配电箱与开关箱的区别与用法
- 下一篇:10kV环网柜电缆连接问题与解决方法