电力系统中性点运行方式与电网消弧线圈的知识
来源:电工天下时间:2020-02-13 15:39:18 作者:老电工手机版>>
有关电力系统中性点运行方式,以及电网消弧线圈的知识,电力系统中性点运行方式,分为大电流接地系统与小电流接地系统,中性点不接地系统的电气设备对地绝缘应按线电压考虑。
电力系统中性点的运行方式
电力系统中性点的运行方式,一般分为二大类:一类是大电流接地系统,一类是小电流接地系统。
二者区别:
1、大电流接地系统是指中性点直接或经过小阻抗接地系统。
2、小电流接地系统是指中性点绝缘或经消弧线圈以及其他大阻抗接地系统。
目前,我国电网采用的有中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种运行方式。
中性点直接接地的运行方式的缺点:供电可靠性低。
当系统发生一相接地故障时,通过故障点和变压器中性点与大地形成短路回路,出现很大的短路电流,引起线路跳闸。
为减少供电线路事故停电次数,采用中性点不接地的运行方式是有利的。
在中性点对地绝缘系统中,当出现单相接地时,不构成短路回路,故障线路可以继续带接地点运行。这时其它两个非故障相对地电压将升高为相电压的3倍。因此,中性点不接地系统的电气设备对地绝缘应按线电压考虑。
对于电压等级较高的系统,电气设备的绝缘投资对总投资有很大影响,降低对地绝缘水平的要求会带来显著的经济效益。
在我国,110千伏及以上的系统都采用中性点直接接地的大电流接地方式。
对于66千伏及以下系统,一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式。
在中性点不接地系统中,中性点对地电压因三相对地电容是否平衡而异。如果电容是平衡的,即线路换位很好,则中性点对地电压为零。
如果三相对地电容平衡,当发生单相接地时,例如A相接地,则A相对地电压UA=0;中性点对地电压将由零变为相电压;B相和C相的对地电压也因此变成了线电压。
于是B相和C相的对地电容电流增大了√3倍。
相关文章
如何减少供配电网络电能损耗?
如何减少供配电网络电能损耗?减少网络电能损耗,即减少线路和变压器中的电能损耗,可以参考如下措施,下面具体来看下。
时间:2021-11-19 05:51:47
农村电网改造之后电费增加是什么原因?
农村电网改造之后电费增加是什么原因?在农村进行电网改造之后,换上了新式电表,方便了用电交费,但很多人感觉换新电表后电费有所增加,这是什么原因,果真是电费增加了吗?
时间:2021-10-31 18:16:21
电力系统中性点运行方式说明
有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。
时间:2021-08-10 05:07:16
电网接线的二种方式与特点
电力系统的二种接线方式,包括无备用电源接线与有备用电源接线的接线方式,具体表现形式有放射式、树干式、混合式、环网式等。
时间:2021-01-11 09:39:31
配电网过电压保护的常见问题
有关配电网过电压保护的常见问题,包括输电线路的防雷保护问题,变电所的防雷保护,配电网中的铁磁谐振过电压问题,接地装置的改进和降阻剂的使用,慎重采用金属氧化物避雷器。
时间:2020-12-10 06:19:27
配电网线损的危害,配电网节能降耗的技术措施
配电网线损的危害与配电网节能降耗的技术措施,配电系统的线损造成能源的大量浪费,配电系统降损节能的技术措施,包括合理使用变压器,无功补偿,低压配电线路改造,扩大导线的载流水平等。
时间:2020-02-13 15:43:15
分享:10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式
本文介绍了10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式,发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、主变和连接导体的电容电流。
时间:2019-06-30 08:35:04
输电网络三大部分及传输电网图例
本文介绍了输电网络的三大部分,包括发电系统、输电系统、配电系统等内容,并介绍了传输电网的电压类型:特高压线路、高压线路、低压线路,以及传输电网的几幅图例。
时间:2019-06-30 08:03:53
- 上一篇:变配电值班电工的安全管理规程
- 下一篇:配电线路带电作业方式与安全防护用具