倒闸操作正确率的提高方法

电气设备有多种不同的运行状态,要将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,倒闸操作规范正确与否关系到人身和设备的安全。

“安全第一,预防为主”是电力生产长期的指导方针,不断进行安全教育,加强操作技能的培训,是预防电气事故的重要措施之一。

结合变电所的实际情况,总结出了几点保证倒闸操作正确率的具体做法。

第一、强化倒闸操作理论学习。

柳屯地区担负着天然气产销总厂、炼油化工总厂等单位的重要负荷,而且外部环境恶劣,每年有2万多次的倒闸操作任务,倒闸操作是工作的重点,又是做好安全工作的难点。

在实际中,了解到由于职工不按倒闸操作程序执行,使操作时间延长、影响操作质量,更严重的会导致人身和设备事故发生,给国家财产造成损失,影响到中原油田电网的安全运行。

注意到一年中的操作在预防性试验和春季检修时比较集中,结合工作实际,在年初组织的安规学习中,强调了倒闸操作十大步骤的学习:①发布命令和接受任务;②填写操作票;③审核操作票;④发布操作命令;⑤模拟操作;⑥核对设备;⑦唱票、复诵并实施操作;⑧操作质量检查;⑨操作汇报填写记录;⑩评价总结。

同时讲明每个步骤的要求及注意事项,例如:①针对部分值班员在审核操作票时有互相信任、依赖心理,就要求当值人员和变电所的班长分别进行审核签字,提高了操作票填写的正确率。②对于复诵操作要求操作人操作时,不要仅依赖监护,而应对操作内容做到心中有数,在操作期间,不能做与操作无关的交谈和工作。

通过反复学习达到每位职工能熟练画出倒闸操作十大步骤的程序图,并能明确每个步骤的实际意义和要求。

第二、加强实际操作演练。

注意到光死记硬背,熟记倒闸操作步骤是不够的,关键在于多练,严格按照程序演练,通过反复练习,使规范的操作变成一种习惯性的行为。

首先找两个操作相对熟练的职工,一名操作,一名监护,在备用的设备上按照十大步骤演练,操作完后每位职工都要进行评价。然后每个班次都要进行演练,并多次反复,不断提高。说与做总是存在差距,一开始大家都不习惯,但经过每次春检前一个多月的岗位练兵,大家的操作水平有了明显提高。

第三、严格执行监督检查制度。

违章当做事故来抓,消灭事故苗头是我们检查的目的。

要求平时操作过程中,一定要按操作程序进行,哪怕单项操作也是如此,但平时工作总有个别职工存在侥幸心理,总觉得我干了几年也没有出现问题,事故离自己很遥远。我们跟职工讲违章不一定出现事故,但所有的事故一定是违章造成的道理,教育职工平时工作中,严格执行规章制度,同时我们加大了对不按程序操作的检查及处理力度,通过教育、检查,规范了职工操作行为,保证了倒闸操作正确性,保证了人身和设备的安全。

第四、不断总结经验。

规范化倒闸操作时要不断总结经验,找出操作过程中容易忽视的问题认真分析。

如在拉开刀闸后,要检查操作质量,平时大家只注意刀闸是否拉开,而容易忽视检查刀闸有无缺陷,对此我们就做了重点要求,这样即保证了操作质量又能发现设备缺陷。例如在99年4月份三气变检修的操作中,在拉开302南母刀闸、301北母刀闸时,通过检查发现了平时巡视中没有发现的302南母A、C相有烧伤痕迹。

柳屯变电所6KV 线路农窃电严重,在设备检修打地线时,在很短时间内就有返回电,即使按规程要求验电后立即装设地线,也存在带电打地线的危险,我们就要求监护人在逐相验电的同时操作人打地线。通过总结提高每位职工的操作水平,防止了事故的发生。

通过开展规范化倒闸操作活动,达到了总结经验、提高技术、预防事故、保证安全的目的。五年来柳屯地区共操作9万多次,倒闸操作正确率100%。

    相关文章
    • 配电房倒闸操作的12个问题(图文)

      配电房倒闸操作的12个问题

      对配电房进行倒闸操作,要根据值班调度员或值班负责人命令,准确无误地进行倒闸操作,倒闸操作由操作人填写操作票,停电拉闸操作必须按照开关顺序,倒闸操作要填写操作票。

      时间:2017-08-02 07:30:17

    • 高压配电室倒闸操作票的填写使用要求

      高压配电室倒闸操作票

      高压配电室倒闸操作票的填写要求,操作票必须按操作项目的顺序,每张作业票只准填写一个任务,操作票应用钢笔或签字笔填写,操作票统一编号,按顺序使用等。

      时间:2016-03-22 20:12:13

    • 变电站倒闸操作的流程图示例

      变电站倒闸操作流程图

      有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。

      时间:2016-03-21 03:07:50

    • 500kV变电站32接线方式与倒闸顺序图解

      500kV变电站32接线方式与倒闸顺序

      有关500kV变电站32接线方式与倒闸顺序,介绍了3/2断路器接线方式,3/2断路器接线方式倒闸操作顺序,母线侧断路器倒闸操作顺序,中间断路器倒闸操作顺序等。

      时间:2016-01-03 07:27:01

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有