高低压配电柜的安全管理规范
来源:电工天下时间:2016-03-13 13:16:44 作者:老电工手机版>>
高低压配电柜的安全管理规范
根据运行可靠、维护方便、技术先进、经济合理的原则,要求配电装置有良好的电气特性和绝缘性能,动作灵敏,工作可靠性高。
在配电装置过负荷或短路时,应能承受大电流所产生的机械应力和高温的作用,即能满足动稳定和热稳定的要求。
此外,配电装置应能保证设备操作、维护和检修的方便,以及保证操作人员的人身安全。
2.安装
2.1 各配电房门窗须严密,房内清洁。
2.2 配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。
2.3 盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。
2.4 端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。
2.5 配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。
2.6 盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,无毛刺。
2.7 二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求:
2.7.1 电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。
2.7.2 电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。
2.7.3 配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。
2.7.4 盘、柜内的导线不应有接头。
2.7.5 每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。
2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。
2.9 使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求:
2.9.1 应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。
2.9.2 线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。
2.9.3 与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。
2.9.4 在可动部位两端,应用卡子固定。
2.10 引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求:
2.10.1 引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力。
2.10.2 铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内;铠装钢带切断处的端部应扎紧;
2.10.3 用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆,当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地;如不采用屏蔽电缆时,则基备用芯线应有一根接地;
2.10.4 橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护;
2.10.5 盘、柜内的电缆芯线,应接垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯应留有适当余度。
2.11 在绝缘导线可能遭到油类污蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线,或采取防油措施。
2.12 配电装置的安全技术要求:
2.12.1 两路及以上电源供电时,各路电源主进与联络开关之间应装设联锁装置(受供电部门调度者除外)。
2.12.2 10千伏室内成套设备的隔离开关和相应的断路器之间应装有联锁装置。
2.12.3 配电装置的相色排列应符合列规定:
(1)同一配电装置内各回路相色排列应尽量一致。
(2)硬母线应涂色,其色别为:a 相黄色;b相绿色;c 相红色;零线黑色。
(3)软母线应标明相别。
(4)配电装置间隔内的导线应留有悬挂临时接地线的位置,此处不应涂相色漆。
2.13 端子板的安装应符合下列要求:
2.13.1 端子板应无损坏,固定牢靠,绝缘良好。
2.13.2 端子板应便于更换且接线方便。
2.13.3 回路电压超过400伏者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。
3、检查
3.1 巡检
3.1.1 高低压配电室的通风、照明及安全防火装置是否正常。
3.1.2 配电盘门严密无损坏现象,配电盘内清洁,无尘土。
3.1.3 站内所有配电屏必须挂牌,以示警告。
3.1.4 信号装置回路的信号灯、电铃、事故电钟等应显示准确,工作可靠。
3.1.5 配电柜内电机的电压、电流是否正常(不超出额定值的5%)。
3.1.6 母线和各接点是否有过热现象,示温蜡片是否熔化,绝缘胶木有无烧坏现象。
3.1.7 开关柜中各电气元件在运行中有无异常气味和声响。
3.1.8 注油设备的油位是否正常,油色是否变深,有无渗漏油现象。
3.1.9 仪表、信号、指示灯等指示是否正确,继电保护压板位置是否正确。
3.1.10 继电器及直流设备运行是否良好。
3.1.11 接地和接零装置的连接线有无松脱和断线。
3.1.12 瓷瓶、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损裂纹及放电痕迹。
3.1.13 断路器和隔离开关的机械联锁是否灵活可靠,如采用电磁联锁装置,则需通电检查电磁锁动作是否灵活,开闭是否准确。
3.2 月检
每月对电机、配电柜的各操作部分和电气部分做一次全面检查、磁力起动器动合闸试验、继电器的灵敏度试验。
3.3 年检
每三年对电机、配电柜做一次继电试验,由供电人员检定。
3.4 检修及保养
3.4.1 检修及保养每月进行一次。
3.4.1 停电检修线路,必须先挂牌,后作业,以示警告。
3.4.2 电机、电缆、配电屏必须接地良好,接地电阻不应大于4欧。
3.4.3 电机测量直流阻抗,作交流耐压试验。电流互感器和电压互感器作耐压试验和变流比试验。
3.4.5 电缆作直流耐压泄漏试验;继电器检修,重新整定。
3.4.6 油开关作解体检查修理、调整、紧固;避雷器作耐压试验。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
电气成套自动化控制柜的配置规范实例
有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
配电柜安装标准及相关要求
配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法
有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-08 14:33:57
弱电箱安装高度的规范要求
有关弱电箱安装高度的问题,在安装弱电箱时,最低与最高的高度要求是多少,在安装时需要注意哪些问题,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 15:44:48
某公司低压配电房安全操作管理规定
此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。
时间:2020-05-21 16:31:05
如何选择配电柜电流表量程?
有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。
时间:2019-12-31 10:20:41
- 上一篇:配电房的管理制度与适用范围
- 下一篇:倒母线操作的危险点与倒母线操作的原则