根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法亦不同。
一般低压供电系统接地制式有:TN-C、TN-S、TT、TN-C-S、IT五类。其中IT接地制式供电系统一般不允许安装漏电保护器,而采用绝缘监测装置。
TT、TN-S接地制式供电系统可直接安装漏电保护器。TN-C接地制式供电系统需局部改造为TT制式或整个系统改造为TN-C-S制式后在TN-S部分安装漏电保护器。
因此,在安装漏电保护器前首先要了解当地供电系统采用的是何种接地制式。
安装漏电保护器时,相线(L)、中线(N)要全部通过零序电流互感器的铁心,并分清相线(L)、中线(N)接线端子及电源端、负荷端,正确接线。
保护线(PE保护零线)绝对不能通过铁芯,并应与设备金属外壳连接。
通过漏电保护器的中线(N工作零线)不能和未装漏电保护器的线路或电器设备的中线共用一条N线,也不能和保护线(PE保护零线)及保护线连接的所有设备金属外壳相连接。
如果供电系统为TN-C接地制式,设备的保护线(PE保护零线)一定要接在漏电保护器电源侧的PEN上,使供电系统接地制式改为TN-C-S。
其中TN-S部分可安装漏电保护器,如图1所示,或在TN-C的保护线(PE)上接个电阻并经该电阻与地直接连接,如图2所示,使其改变成局部为TT接地制式供电系统。 
漏电保护器的安装方法
安装漏电保护器不能拆除原有的保护接地
TN接地制式供电糸统中安装漏电保护器后,重复接地必须接在电源侧,不能接在负荷侧。TT接地制式供电系统不应重复接地。 
漏电保护器不应安装在潮湿、振动、高温、有腐蚀气体的场所,室外安装应有防雨、雪等装置。
漏电保护器有动作死区和误动作现象,选择好安装位置可将动作死区减至最小和避免误动作次数。 
    漏电保护器怎么安装相关的文章
    • 漏电保护器的主要用途_漏电保护器的技术要求

      漏电保护器的主要用途_漏电保护器的技术要求

      有关漏电保护器的主要用途,漏电保护器的技术要求,漏电保护器又称漏电开关,一种新型的电气安全装置,防止由于电气设备和电气线路漏电而引起的触电事故等。

      时间:2020-01-11 10:15:57

    • 漏电保护器安装运行要求

      漏电保护器安装运行要求

      有关漏电保护器安装运行要求,漏电保护器安装运行的10条注意事项,漏电保护器安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求。

      时间:2019-11-15 09:25:04

    • 漏电断路器的选择原则_漏电保护器的常见故障处理方法

      漏电保护器的常见故障处理方法

      本文介绍了漏电保护器的选择原则,以及漏电保护器的常见故障:“拒合”故障的判断和处理,电气方面常见的故障,机械方面常见的故障,“拒分”故障的判断与处理方法。

      时间:2019-09-11 15:04:35

    • 漏电保护器误动作的原因与漏电开关安装接线错误问题

      漏电保护器误动作,漏电开关安装接线错误

      本文介绍了漏电保护器误动作的原因,通过加强施工现场、环境条件变化干扰,以及漏电开关安装接线错误的多种情况,需要的朋友参考下。

      时间:2019-09-11 14:54:29

    • 漏电保护器的保护方式及各级保护器的选择

      漏电保护器的保护方式及各级保护器的选择

      本文介绍了漏电保护器的保护方式,包括目前常见的保护方式及存在问题、保护级数的确定(对农村低压电网,综合起来有3种供电形式)、各级漏电保护器的选择。

      时间:2019-09-11 14:51:20

    • 漏电保护器的由来,漏电保护器是做什么的?

      漏电保护器

      有关漏电保护器的来历,漏电保护器对于防止触电发生的原理是什么,触电电流对人体的危害程度跟触电电流的大小、触电时间的长短等因素有关,多大的漏电电流就应该引起断电保护动作以及动作时间是多少。

      时间:2019-09-11 14:50:01

    • TN-C系统需要安装漏电保护器吗?

      TN-C系统安装漏电保护器

      有关TN-C系统是否需要设漏电保护器的问题,TN-C系统用户终端也未必就不可使用漏电保护器,可以选择具有短路保护、过载保护和漏电保护三重保护功能于一体的漏电保护器使用。

      时间:2019-09-11 14:46:38

    • 漏电保护器的作用与技术要点

      漏电保护器的作用与技术要点

      本文介绍了漏电保护器的作用,漏电保护器用于防止设备发生漏电故障,以及致命危险的人身触电,并介绍了漏电保护器的三点技术要求,供大家学习参考。

      时间:2019-09-11 14:39:37

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有