漏电保护器安装运行要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-15 09:25:04

有关漏电保护器安装运行要求,漏电保护器安装运行的10条注意事项,漏电保护器安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求。

漏电保护器安装运行要求

漏电保护器安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求。

安装时要正确,接线时要分清相线和零线

1、漏电保护器的工作零线不可以就近接线、单相负荷不可以在漏电保护器两端跨接。

2、漏电保护器后面的工作零线不能重复接地

3、漏电保护器选用,家用电器回路为30MA。

4、在由同一台变压器供电的系统中,不可以将一部分设备保护接零而另一部分设备保护接地

5、绝对不可以在保护线或者保护零线上安装开关、熔断器或单独的断流开关。

6、通常正常工作电流的相线和零线接在漏电保护器上,而保护接地线绝不能接在漏电保护器上,否则,若相线与设备外壳搭接时,故障电流会通过保护线流过漏电保护器,零序电流互感器检测不出故障电流,即零序电流仍为零,漏电保护器不会动作。

7、在使用漏电保护器时,用电设备侧的零线与保护线也不可接错,若误把保护线当零线用,则漏电保护器无法合闸。

8、安装在干燥、无尘的场所,安装位置应垂直,各方向倾斜度不应超过规定值。

9、对于电子式漏电附件,电子端与负载端不能接反,否则将损坏漏电附件。

10、安装场所附近的外磁场,在任何方向不应超过地磁场的5倍。

    漏电保护器安装运行要求相关的文章
    • 漏电保护器的主要用途_漏电保护器的技术要求

      漏电保护器的主要用途_漏电保护器的技术要求

      有关漏电保护器的主要用途,漏电保护器的技术要求,漏电保护器又称漏电开关,一种新型的电气安全装置,防止由于电气设备和电气线路漏电而引起的触电事故等。

      时间:2020-01-11 10:15:57

    • 漏电保护器误动作的原因与漏电开关安装接线错误问题

      漏电保护器误动作,漏电开关安装接线错误

      本文介绍了漏电保护器误动作的原因,通过加强施工现场、环境条件变化干扰,以及漏电开关安装接线错误的多种情况,需要的朋友参考下。

      时间:2019-09-11 14:54:29

    • TN-C系统需要安装漏电保护器吗?

      TN-C系统安装漏电保护器

      有关TN-C系统是否需要设漏电保护器的问题,TN-C系统用户终端也未必就不可使用漏电保护器,可以选择具有短路保护、过载保护和漏电保护三重保护功能于一体的漏电保护器使用。

      时间:2019-09-11 14:46:38

    • 漏电保护器安装过程10大注意事项

      漏电保护器安装注意事项

      有关漏电保护器安装过程中要注意的问题与事项,包括漏电保护器一般要求装在熔断器(闸刀开关)的负荷侧,漏电保护器不能用作相间短路或两相触电保护,漏电保护器在使用中应经常注意检查是否失灵等。

      时间:2019-09-10 11:43:08

    • 现场临时用电漏电保护器选择与配置要求

      现场临时用电漏电保护器的选择

      有关现场临时用电漏电保护器选择与配置要求,包括漏电动作电流的配置与选择与额定漏电动作时间的选择等,不同等级的漏电开关漏电动作电流的配置与选择。

      时间:2019-09-10 10:29:50

    • 漏电保护器安装位置变化问题分析

      漏电保护器安装位置的变化问题

      有关漏电保护器安装位置变化产生的问题,当漏电保护器不具备过负荷和短路保护功能时,当漏电保护器具备过负荷和短路保护功能时,在安装位置方面的问题参考。

      时间:2019-09-10 10:24:55

    • 剩余电流动作保护器的使用要求与保护方式

      剩余电流动作保护器的保护方式

      有关剩余电流动作保护器的使用要求与保护方式,剩余电流动作保护器一般简称为保护器,防止人身电击伤亡事故,包括直接保护与间接保护,本文重点介绍剩余电流动作保护器的保护方式。

      时间:2019-09-04 21:00:09

    • 塔机漏电保护器的选择要求与问题

      塔机漏电保护器的选择问题

      有关塔机漏电保护器的选择要求与问题,塔机安装漏电保护器的必要性,塔机漏电保护器的国家相关标准,塔机采用30mA动作值出现的问题,正确选择塔机漏电保护器的动作值等。

      时间:2019-09-04 20:59:50

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有