漏电保护器的安装要求与注意事项
来源:电工天下时间:2019-09-04 13:23:16 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护的六点安装要求,并介绍了漏电保护器安装过程的注意事项,在中性点直接接地的供电系统中,大多采用保护接零措施,安装时要注意留有一定防弧距离等。
漏电保护器的安装要求与注意事项
一、漏电保护器的种类很多,选用时要和供电方式相匹配。三相四极漏电保护器用于单相电路时,单相电源的相线、零线应该接在保护器试验装置对应的接线端子上、否则试验装置将不起作用。
二、安装前,要核实保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、额定漏电动作电流和额定漏电动作时问。注意分清输入端和输出端,相线端子和零线端子、以防接反、接错。
三、带有短路保护的漏电保护器,在分断短路电流时,位于电源侧的排气孔往往会有电弧喷出。安装时要注意留有一定防弧距离。
四、安装位置的选择,应尽量安装在远离电磁场的地方;在高温、低温、湿度大、尘埃多或有腐蚀性气体的环境中的保护器,要采取一定的辅助防护措施。
五、室外的漏电保护器要注意防雨雪、防水溅、防撞砸等。来自:电工技术之家
六、在中性点直接接地的供电系统中,大多采用保护接零措施。
当安装使用漏电保护器时,既要防止用保护器取代保护接零的错误作法,又要避免保护器误动作或不动作。
1、YN系统或TT系统中漏电保护器负荷侧的工作零线即N线要对地绝缘,以保证流过N线的电流不会分流到其它线路中。
2、在TN—C系统中装设三相漏电保护器时,设备的PE保护线应接至漏电保护器电源侧的PEN线上。漏电保护器后的N线应与地绝缘。
3、对于TN系统,在其装设漏电保护器后,重复接地只能接在漏电保护器电源侧,www.dgjs123.com而不能设在负荷侧。
4、在TN系统或TT系统中,当PE保护线与相线的材质相同时,保护线PE的最小截面采用下列表中的数值。
PE保护线最小截面选用表

5、多个分支漏电保护器应各自单独接通工作零线。不得相互连接、混用或跨接等。否则会造成保护器误动作。
6、对于有工作零线端子的漏电保护器,不管其负荷侧零线是否使用,都应将电源零线(N线)接人保护器的输人端,以便试验其脱扣性能。
相关文章漏电保护器型号规格选择与安装要求

漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法

有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法

在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法

有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法

漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线

漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:31:01
漏电保护器的不同接线方法

来看下漏电保护器的不同接线方法,生活中的漏电保护器分为1P+N型、2P+N型、3P+N型三种,它们的接线方法必须正确才能及时起到保护作用,以下是这三种类型的漏电保护器的接线方式,供大家参考。
时间:2022-04-18 21:36:05
- 上一篇:漏电保护器额定动作时间如何协调配合?
 - 下一篇:漏电保护器的安装与接线注意事项
 




