剩余电流动作保护器的基本原理是什么
来源:电工天下时间:2019-09-05 06:26:23 作者:老电工手机版>>
有关剩余电流动作保护器的基本原理,一般都是以线路上出现的非正常不平衡电流为动作信号的,剩余电流动作保护器一般应安装在分支回路上。
剩余电流动作保护器的基本原理
剩余电流动作保护器的其基本原理大致相同,一般都是以线路上出现的非正常不平衡电流为动作信号的。
现以直接式中的衔铁开断式剩余电流动作保护器为例来说明其基本原理,图 4-7是开关的线路图,图左侧的零序电流互感器是检测信号用的,正常时,通过互感器的三相电源导线中的电流在铁芯中产生的磁场互相抵消,互感器副边H中不产生感应电势,也没有电流,图右侧的极化电磁铁T的吸力克服反作用弹簧的拉力,使衔铁保持在闭合位置,线路开关不动作。
当设备漏电时,在通过互感器的三相电源导线中出现零序电流(三相电流不平衡时的欠量和),互感器副边产生感应电动势,极化电磁铁线圈中有电流流过,并产生交变磁通,这个磁通与永久磁铁的磁通叠加,食加的结果是使电磁铁去磁,从而使其对衔铁的吸力减小,于是衔铁被弹簧的反作用力拉开,脱扣机构 TK动作,并通过开关装置断开电源。
装有零序电流互感器的剩余电流动作保护器可用于中性点接地系统,也可用于中性点不接地系统。在三相四线制系统中,如果设备同时采用了保护接零,则零线不应作为互感器的原边,以便使互感器能反映漏电引起的零序电流。
但是,如果开关用于小容量电流线路,则由于线路上可能有不平衡的单相负荷,零线应该与三条相线一起作为互感器的原边,否则只要负荷不平衡,漏电开关就会动作。
剩余电流动作保护器一般应安装在分支回路上。几台设备利用共同接地线接地时,为了防止发生波及事故,接有这些设备的各分支回路都需分别安装漏电开关。
剩余电流动作保护器在使用前应利用保护器上的试验按钮检验开关的动作是否正常。使用中剩余电流动作保护器动作后,电工要及时查明动作原因。
在故障没有排除前不得再次投人动作。故障排除后,剩余电流动作保护器再次投入运行前仍需利用试验按钮再次进行检验。
相关文章
一文看懂剩余电流检测的工作原理图
剩余电流式电气火灾监控探测器利用电流互感器检测电流的原理,可以用于检测剩余电流的大小,以防止电气火灾的发生,下面是剩余电流的检测原理图,供大家参考。
时间:2022-04-23 10:59:03
剩余电流断路器的性能指标,剩余电流断路器的选用因素
有关剩余电流断路器的知识,剩余电流断路器的性能指标有哪些,主要有剩余动作电流、分段时间这二个,此外在选用剩余电流断路器时要注意什么,一起来看下。
时间:2021-09-16 06:29:54
一文看懂剩余电流断路器的工作原理
有关剩余电流断路器的知识,剩余电流是指流过剩余电流保护器主回路的电流瞬时值的矢量和(以有效值表示),而剩余电流断路器的工作原理是什么,可以通过本文来深入学习下。
时间:2021-09-14 06:20:05
深入理解剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计
有关剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计,智能型剩余电流保护器的电磁兼容设计方法,剩余电流保护器电磁兼容设计的重点,在于受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力。
时间:2019-09-10 10:21:05
组合式剩余电流保护装置故障原因详解(多图)
有关组合式剩余电流保护装置的常见故障,线路故障引起动作,保护范围内大电机启动时造成跳闸,设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因,电气线路故障引起继电器跳闸等。
时间:2019-09-10 10:21:03
剩余电流检测的工作原理与图例
有关剩余电流检测的工作原理,通过剩余电流动作保护装置主回路电流的矢量和,剩余电流的检测原理图解析,供大家学习参考。
时间:2019-09-05 13:44:59
剩余电流保护装置接线要点与注意事项总结
有关剩余电流保护装置接线要点,剩余电流保护装置接线的注意事项,根据低压系统接地型式确定接线方式,在TT系统及TN-S系统中的接线要求,根据电气设备的供电确定接线方式。
时间:2019-09-05 13:20:11
剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法
有关剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法,剩余电流动作保护器的测试内容,剩余电流动作保护器的测试中应注意的问题。
时间:2019-09-05 13:20:09
- 上一篇:剩余电流动作保护装置外部故障有哪些?
- 下一篇:剩余电流动作保护器八点注意事项