>首页 > 电工技术 > 漏电保护器>剩余电流保护装置接线要点 正文

剩余电流保护装置接线要点与注意事项总结

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-09-05 13:20:11

有关剩余电流保护装置接线要点,剩余电流保护装置接线的注意事项,根据低压系统接地型式确定接线方式,在TT系统及TN-S系统中的接线要求,根据电气设备的供电确定接线方式。

剩余电流保护装置接线要点

剩余电流保护装置的正确接线,关系到保护装置能否正确动作,同时也关系到保护装置的正常运行、关系到能否起到防护人身电击、电气设备损坏、电气火灾事故的问题。

一、剩余电流保护装置接线要点

1、根据低压系统接地型式确定接线方式

剩余电流保护装置在安装接线前,首先应查清低压系统接地型式,我国低压系统接地型式有TT、TN、iT系统。由于it系统自形成一个封闭系统,在特殊情况下采用,且安全性能高,一般不采用剩余电流保护装置作为人身电击、电气火灾保护,在此不作论述。

TN系统中,又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S系统。剩余电流保护装置在TT、TN-C-S、TN-S系统中的接线要求是不同的,在TN-C系统是不能安装剩余电流保护装置的,必须改造为TN-C-S、TN-S或局部TT系统后才能安装。在TN-C-S系统中,对安装剩余电流保护装置的要求更严格,不然接线错误会造成误动作或拒动作。

2、在TT系统中的接线要求

在TT系统中,无论是220 V电源供电的电气设备, 接用二极二线式剩余电流保护装置,还是三相设备与单相设备共用的三相四线式380 V电源供电的电气设备, 接用三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置,其中性线必须穿过剩余电流保护装置。

3、在TN-S系统中的接线要求

在TN-S系统中,必须满足上述1.1.1在TT系统中的接线要求外,还必须满足,保护(PE)线不能通过剩余电流保护装置。

4、在TN-C-S系统中的接线要求

TN-C-S系统由TN-C系统改造而来。只有将TN-C系统改造为TN-C-S系统、TN-S系统或局部TT系统。才允许安装剩余电流保护装置。

TN-C-S系统接线必须满足上述1.1.1、1.1.2中对N线和PE线的要求。

在TN-C-S系统中,剩余电流保护装置只允许使用在N线与PE线分开部分。通过剩余电流保护装置的N线,不得作为PE线,不得重复接地

剩余电流保护装置负荷侧的N线,只能作为中性线,不得与其他回路共用。(电工技术之家 )

TN-C系统的配电线路因运行需要,在N线必须有重复接地时,不应将剩余电流保护装置作为线路电源端保护。

5、根据电气设备的供电确定接线方式

单相220 V电源供电的电气设备,接线时应有一根相线和一根N线穿过二极二线式剩余电流保护装置。

三相三线式380 V电源供电的电气设备,接线时应有三根相线穿过三极三线式剩余电流保护装置。

三相四线式380 V电源供电的电气设备,在三相设备与单相设备共用的电路接线时,应有三根相线和一根N线穿过三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置。

三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置,分为中性极不能断开和能断开两种,接线时要和供电方式相配合。

以上所述的接线方式均表示在表1图中。

二、其他注意事项

1、接线时必须分清负荷侧和电源侧
电子式剩余电流保护装置接线时,必须分清负荷侧和电源侧,因为电子式剩余电流保护装置的脱扣器,只是在剩余电流互感器有故障信号输出后,使晶闸管导通,瞬时接通电压线圈使断路器脱扣,这个电压线圈在切断电源后应立即断电。如果负荷侧和电源侧反接,则剩余电流断电器动作后,仍有电压施加在电压线圈上,有烧坏电压线圈的可能。

2、接线必须正确
由于三极三线式、三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置,均有可能使用于单相电路中,试验电阻不必变动,但接线必须正确。单相电源的相线、中性(N)线必须接在试验电阻对应的接线端子上,否则在对试验按扭进行动作试验时,将不起作用。

剩余电流保护装置在接线中,会遇到很多具体问题,特别是在TN-C-S系统中,由TN-C系统改造而来,常常会因N线和PE线混淆而造成接线错误。因此要根据具体情况确定正确接线方式。一般情况下,可按照GB13955-2005中剩余电流保护装置接线方式接线,如表1中图示所示。
剩余电流保护装置接线要点与注意事项

注1:L1、L2、L3为相线;N为中性线;PE为保护线;PEN为中性线和保护线合一;为单相或三相电气设备;为单相照明设备;为剩余电流保护装置;为不与系统中性接地点相连的单独接地装置,作保护接地用。

注2:单相负载或三相负载在不同的接地保护系统中的接线方式图中,左侧设备为未装有剩余电流保护装置,中间和右侧为装用剩余电流保护装置的接线图。

注3:在TN-C系统中使用剩余电流保护装置的电气设备,其外露可接近导体的保护线应接在单独接地装置上而形成局部tt系统,如TN-C系统接线方式图中的右侧设备带*的接线方式。

注4:表中TN-S及TN-C-S接地型式,单相和三相负荷的接线图中的中间和右侧接线图为根据现场情况,可任选其一的接地方式。

    相关文章
    • 深入理解剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计

      剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计

      有关剩余电流保护器单片机系统的抗干扰设计,智能型剩余电流保护器的电磁兼容设计方法,剩余电流保护器电磁兼容设计的重点,在于受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力。

      时间:2019-09-10 10:21:05

    • 组合式剩余电流保护装置故障原因详解(多图)

      组合式剩余电流保护装置的常见故障

      有关组合式剩余电流保护装置的常见故障,线路故障引起动作,保护范围内大电机启动时造成跳闸,设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因,电气线路故障引起继电器跳闸等。

      时间:2019-09-10 10:21:03

    • 剩余电流检测的工作原理与图例

      剩余电流检测的工作原理

      有关剩余电流检测的工作原理,通过剩余电流动作保护装置主回路电流的矢量和,剩余电流的检测原理图解析,供大家学习参考。

      时间:2019-09-05 13:44:59

    • 剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法

      剩余电流动作保护器的检测方法

      有关剩余电流动作保护器的测试原理及检测方法,剩余电流动作保护器的测试内容,剩余电流动作保护器的测试中应注意的问题。

      时间:2019-09-05 13:20:09

    • 剩余电流动作保护装置的工作原理与结构

      剩余电流动作保护装置的工作原理

      有关剩余电流动作保护装置的工作原理,剩余电流动作保护装置的结构,包括剩余电流互感器、脱扣器、信号放大装置、执行元件,以及电子式和电磁式剩余电流保护装置的比较等。

      时间:2019-09-05 13:20:03

    • 组合式剩余电流保护装置常见故障分析

      组合式剩余电流保护装置常见故障

      有关组合式剩余电流保护装置常见故障,线路故障引起动作,设备投切或操作过程中引起继电器跳闸的原因,用电高峰时会经常跳闸,组合式剩余电流保护装置拒动的原因等。

      时间:2019-09-05 06:30:32

    • 剩余电流动作保护器的基本原理是什么

      剩余电流动作保护器的基本原理

      有关剩余电流动作保护器的基本原理,一般都是以线路上出现的非正常不平衡电流为动作信号的,剩余电流动作保护器一般应安装在分支回路上。

      时间:2019-09-05 06:26:23

    • 正泰DZ47LE系列剩余电流动作断路器工作与保护原理

      正泰DZ47LE系列剩余电流动作断路器

      有关正泰DZ47LE系列剩余电流动作断路器的工作原理,正泰DZ47LE系列剩余电流动作断路器的保护原理,有详细的电路原理图与实物图,需要的朋友参考下。

      时间:2019-09-04 21:24:45

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有