变频器与漏电保护器的那些事
来源:电工天下时间:2019-09-10 13:18:38 作者:老电工手机版>>
有关变频器与漏电保护器的那些事,在使用变频器时为什么坚决不能用漏电保护器,在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或着另外单独采用塑壳式断路器,免得开关跳闸,引起误动作。
变频器与漏电保护器的那些事
在生活与生产中,经常要用到漏电开关,但变频器的那个,有些时候用的不多,大部分厂家在车间安装开关时,经常采用漏电开关做为总开关。当采用变频控制时,问题就出来啦,漏电开关用一点时间后。总是跳闸。
个人用的经验是,在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或着另外单独采用塑壳式断路器,免得开关跳闸。引起误动作!
使用变频器不能选用漏电电流是30MA的漏电开关,漏电开关不能作为保护人身安全作用,主要原因就是变频器存在漏电流,会导致变频器误动作,如果一定要安装漏电开关,选用漏电电流100MA防止线路绝缘损坏发生火灾的。
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
为什么呢?
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
相关文章
漏电保护器型号规格选择与安装要求
漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法
有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法
在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法
有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法
漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线
漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接
有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:31:01
漏电保护器的不同接线方法
来看下漏电保护器的不同接线方法,生活中的漏电保护器分为1P+N型、2P+N型、3P+N型三种,它们的接线方法必须正确才能及时起到保护作用,以下是这三种类型的漏电保护器的接线方式,供大家参考。
时间:2022-04-18 21:36:05