双电源转换开关二段式与三段式的转换区别
来源:电工天下时间:2019-11-29 09:31:34 作者:老电工手机版>>
有关双电源转换开关二段式与三段式的区别,PC级双电源一般都是二段式,CB级的双电源一般都是三个工位,中间位就是给双电源自动转换开关转换的过程中有一个缓冲的时间,有利于灭弧。
双电源转换开关二段式与三段式的区别
1、二段式的转换状态
常用电源供电 --- 备用电源供电
2、三段式的转换状态
常用电源供电 --- 完全中间位置 ---备用电源供电
即二段式的双电源只有两个工位,常用电和备用电,而三段式则有三个工位,除了常用电和备用电还有和中间位。
PC级双电源一般都是二段式,CB级的双电源一般都是三个工位。
中间位就是给双电源自动转换开关转换的过程中有一个缓冲的时间,有利于灭弧,保证整个转换的安全。
当常用电源出现故障,大负荷或者短路电路转换开关转到中间位,然后常用电源和备用电源同时断电,如果这个时候备用电源的工作是正常的话,控制器就给励磁线圈发出指令,开关接通备用电源,如果常用电源出现不正常的工作状态时,开关就保持在中间位。
此时控制器会对两路电源进行连续的检测,检测出任意电源正常后,开关就转换到正常的那一侧电源,如果两路电源都同时检测出正常的时候,优先转换到常用电源。
相关文章
转换开关的文字符号与图形符号说明
万能转化开关的主要组成部分为操作机构、面板、手柄和数个触头座等部件,以下是文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-18 20:26:01
万能转换开关原理与符号表示方法
万能转换开关原理与符号表示方法,万能转换开关单层的结构示意图,万能转换开关的图形符号,万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。
时间:2021-08-13 09:35:44
德力西双电源切换开关控制器参数设置方法
德力西双电源切换开关控制器参数设置方法,分享了德力西双电源切换开关控制器参数设置的流程图,只要按照流程图来设置,一般不会有什么问题。
时间:2021-08-13 09:35:21
德力西双电源切换开关接线图与接线端子的作用
有关德力西双电源切换开关接线图,德力西双电源切换开关的接线方法,以及接线端子标识文明及作用,德力西双电源切换开关的旁边几组接线端子的功能。
时间:2021-08-13 09:35:20
旋转开关的结构与型号含义_旋转(转换)开关的使用注意事项
旋转开关的结构与型号含义,旋转开关也是一种刀开关,它由多节触头组成,故又称为组合开关,旋转开关的安装与使用注意事项有哪些,不了解的朋友参考下。
时间:2021-06-10 09:27:52
双电源自动切换开关电气图示例
一个双电源自动切换开关的电气图,CB级就是两个空开联动,PC级就是一个三刀双掷开关,PC级电路接线符号系统图,双电源自动切换开关在电气图中的画法。
时间:2021-06-10 09:27:46
万能转换开关文字符号与图形符号的表示方法
万能转换开关文字符号及图形符号 万能转化开关由操作机构、面板、手柄和数个触头座等部件组成。万能转换开关的实物图:万能转换开关文字符号为:SA 万能转换开关的图形符号...
时间:2020-11-21 09:10:56
万能转换开关怎么选型?万能转换开关的选型技巧
万能转换开关如何选型的方法,LW5系列万能转换开关、LW5型5.5kW手动转换开关、LW6系列万能转换开关、LWl2-16系列小型万能转换开关的选型方法与技巧。
时间:2020-05-26 06:15:23
- 上一篇:双电源插座是什么,双电源插座的功能图例
- 下一篇:双电源自动切换开关电气图示例