双电源自动切换开关的接线图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-23 07:05:34

介绍下双电源自动切换开关的接线图,了解下双电源自动切换开关的工作原理,双电源自动切换开关操作规范等。

双电源自动切换开关的接线图

一、什么是双电源

一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。

CTYW5-100系列双电源,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。

最常见的是电梯、消防、监控上,以下是双电源自动切换开关正面图。

如图:

双电源自动切换开关的接线图1

双电源自动切换开关的接线图2

二、双电源自动切换开关工作原理接线图

1、双电源主要分为PC级双电源(整体式)和CB级双电源(双断路器式)

2、PC级双电源:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源  

双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。

3、CB级双电源:配备过电流脱扣器的双电源,它的主触头能够接通并用于分断短路电流

双电源若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。(www.dgjs123.com)具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。

三、双电源自动切换开关操作规范

1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。

步骤:

1)切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。

2)启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。

3)逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。来自:电工技术之家

4)备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。

2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。

步骤:

1)按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。

2)按柴油机停机步骤停机。

3)按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。

    相关文章
    • 行程开关接线图多图

      行程开关接线图多图

      分享几个行程开关的接线图,行程开关原理图一般不多见,在实际的线路图中,只画出一个常开或常闭触点即可,接线图按元件的外形画出。

      时间:2020-05-26 05:49:59

    • 楼梯灯双控开关的电路图一例

      楼梯灯双控开关的电路图一例

      适用于楼梯间的双控开关,在楼梯的不同地方来控制电灯的开与关,就会用到双控开关,这里介绍一个楼梯灯双控开关的电路图,供大家学习参考。

      时间:2020-05-23 07:27:11

    • 双联开关怎么接线,双联开关的接线示意图

      双联开关怎么接线,双联开关的接线示意图

      有关双联开关的接线方法,先介绍了一个单开双控开关的接线图与接线方法,然后介绍了一个双联开关的接线方法,附有电路接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-05-23 07:24:37

    • 两位双联开关的接线方法

      两位双联开关的接线方法

      有关双联开关的接线方法,双联双控开关可以作双联单控开关使用,具体的接线方法是什么样的,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-05-23 07:20:46

    • 双联开关与双极开关有什么区别

      双联开关与双极开关有什么区别

      有关双联开关与双极开关的小知识,在生活中经常用到的二种开关,一是双联开关,一是双极开关,究竟二者的区别有哪些,双联开关与双极关开关在结构与功能上的区别,一起来看下。

      时间:2020-05-23 07:17:34

    • 单联开关与双联开关有什么区别

      单联开关与双联开关有什么区别

      在常见的控制开关中,有单联开关与双联开关之分,这里说一说单联开关与双联开关的几点区别,包括单联单控开关、单联双控开关及双联单控开关间的区别。

      时间:2020-05-23 07:15:01

    • 双联开关有几种接线方法

      双联开关有几种接线方法

      有关双联开关的接线方法,在家庭线路中对双联开关接线时,一定要掌握正确的接线法,一种是传统安全的接线方法,一种是省线接线方法,一起来看下。

      时间:2020-05-23 07:07:20

    • 什么是双联开关

      什么是双联开关

      有关双联开关的知识,双联开关是一种什么样的开关,能不能用双联开关来实现异地开关灯,双联开关有哪些类型,在接线时的注意事项有哪些,一起来学习下。

      时间:2020-05-23 07:04:31

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有