高压负荷开关的灭弧原理是什么,高压负荷开关使用注意事项
来源:电工天下时间:2021-08-13 09:35:35 作者:老电工手机版>>
有关高压负荷开关的灭弧原理与使用注意事项,高压负荷开关具有灭弧装置和一定的分合闸速度,严禁带负荷接通和断开电路,在使用时要注意的问题。
一、高压负荷开关的灭弧原理
(FN3-10R)---利用分闸时主轴带动活塞压缩空气,使压缩了的空气由喷嘴中高速喷出而吹灭电弧的;FN5-10D---有整套灭弧装置的灭弧管构成。
1、可以隔离电源,有明显的断开点,多用于固定式高压设备。
2、具有灭弧装置和一定的分合闸速度,在合闸状态下可以通过正常工作电流和规定的短路电路。
3、严禁带负荷接通和断开电路,常与高压熔断器串连使用。功能接近于高压断路器,可以简化配电装置及继电保护,降低设备费用。
二、高压负荷开关的使用注意事项
1、垂直安装,开关框架、合闸机构、电缆外皮、保护钢管均应可靠接地(不能串联接地)。
2、运行前应进行数次空载分、合闸操作,各转动部分无卡阻,合闸到位,分闸后有足够的安全距离。
3、与负荷开关串联使用的熔断器熔体应选配得当,即应使故障电流大于负荷开关的开断能力时保证熔体先熔断,然后负荷开关才能分闸。
4、合闸时接触良好,连接部无过热现象,巡检时应注意检查瓷瓶脏污、裂纹、掉瓷、闪烁放电现象;开关上不能用水冲(户内型)。(一台高压柜控制一台变压器时,更换熔断器最好将该回路高压柜停运。)
高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用,用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。
但是,它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
以上就是高压负荷开关的灭弧原理及使用注意事项,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章
高压负荷开关的结构与功能说明
有关高压负荷开关的结构与功能,高压负荷开关介于高压隔离开关与高压断路器之间,高压负荷开关有灭弧装置,高压负荷开关在结构上与高压隔离开关相似。
时间:2021-08-13 09:35:37
负荷开关的常见故障
负荷开关的三种常见故障,合闸后一相或两相无电,夹座或动触点过热或烧坏,封闭式负荷开关的操作手柄通电,这些负荷开关故障的原因与处理方法。
时间:2020-07-08 08:39:24
高压负荷开关的类型_高压负荷开关型号含义
【高压负荷开关的类型_高压负荷开关型号含义】高压负荷开关有哪些类型,高压负荷开关的分类,可以按装设地点分类,也可以按灭弧方式分类,其中高压负荷开关型号含义,主要包
时间:2020-02-08 11:54:18
电力系统中高压负荷开关的作用
电力系统中高压负荷开关的作用,在电力系统中正确使用高压负荷开关,其具有开断和关合作用、替代作用,用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数的过载电流。
时间:2019-11-29 09:41:57
高压负荷开关的作用_高压负荷开关的分类
有关高压负荷开关的作用,高压负荷开关与熔断器一起工作,负荷开关做控制与过载保护,熔断器则起短路保护作用,按灭弧原理和介质不同,负荷开关有不同的分类标准。
时间:2017-07-15 20:48:52