>首页 > 家装电工 > 电路布线>线头与螺钉平压式接线桩的连接方法 正文

线头与螺钉平压式接线桩的连接方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-06 10:52:18

线头与螺钉平压式接线桩的连接方法

单股芯线与螺钉平压式接线桩的连接,是利用半圆头、圆柱头或六角头螺钉加垫圈将线头压紧完成连接的。

对载流量较小的单股芯线,先将线头弯成压接圈(俗称羊眼圈),再用螺钉压紧。

为保证线头与接线桩有足够的接触面积,日久不会松动或脱落,压接圈必须弯成圆形。

单股芯线压接圈弯法如图1:

线头与螺钉平压式接线桩的连接方法

线头与螺钉平压式接线桩的连接方法

图1单股芯线压接圈弯法

对于横截面不超过10mm2的7股及以下多股芯线,应按图2所示方法弯制压接圈。

1、把离绝缘层根部约1/2长的芯线重新绞紧,越紧越好,如图2(a)所示;

2、将绞紧部分的芯线,在离绝缘层根部1/3处向左外折角,然后弯曲圆弧,如图2(b)所示;

3、当圆弧弯曲得将成圆圈(剩下1/4)时,应将余下的芯线向右外折角,然后使其成圆,捏平余下线端,使两端芯线平行,如图2(c)所示;

4、把散开的芯线按2、2、3根分成三组,将第一组两根芯线扳起,垂直于芯线[要留出垫圈边宽,如图2(d)所示];

5、按7股芯线直线对接的自缠法加工,如图2(e)所示。图2(f)是缠成后的7股芯线压接圈。

线头与螺钉平压式接线桩的连接方法

图2,7股导线压接圈弯法

对于横截面超过10mm2的7股以上软导线端头,应安装接线耳。

压接圈与接线桩连接的工艺要求:

1、压接圈和接线耳的弯曲方向与螺钉拧紧方向应一致;

2、连接前应清除压接圈、接线耳和垫圈上的氧化层及污物,然后将压接圈或接线耳放在垫圈下面,用适当的力矩将螺钉拧紧,以保证接触良好。

3、压接时不得将导线绝缘层压入垫圈内。

软导线线头也可用螺钉平压式接线桩连接。软导线线头与压接螺钉之间的绕结方法如图3,其工艺要求与上述多股芯线压接相同。

线头与螺钉平压式接线桩的连接方法

图3,软导线线头用平压式接线桩的连接方法

    相关文章
    • 一例双控开关的线路图,附双控开关电路原理图说明

      一例双控开关的线路图,附双控开关电路原理图说明

      一例双控开关的线路图,附双控开关电路原理图说明

      时间:2020-11-26 10:15:21

    • 双控开关接线示例:双控线路怎么接,一例照明双控开关的线路图

      双控开关接线示例:双控线路怎么接,一例照明双控开关的线路图

      双控开关接线示例:双控线路怎么接,一例照明双控开关的线路图。双控开关线路与单控开关线路有所不同,会接单控线路,但不一定能掌握双控线路怎么接。

      时间:2020-11-25 06:31:09

    • 一例双控开关的布线线路图及接线图

      一例双控开关的布线线路图及接线图

      有关双控开关的接线方法,如何对双控开关进行布线,具体需要哪些步骤,才可以完成双控开关布线与安装工作,分享一个双控开关的布线线路图及接线图,一起来看下。

      时间:2020-11-23 13:34:38

    • 家装弱电线路如何布线?

      家装弱电线路如何布线?

      有关家装弱电线路的布线方法,家庭装修中弱电线路的布线技巧,弱电线路安装与改造中,合理定位自己的需求,布线方式一定要选择星形布线,选好一个相对中心的位置作为交换中心等。

      时间:2020-05-15 10:07:12

    • 线头与针孔接线桩的连接方法

      线头与针孔接线桩的连接方法

      线头与针孔接线桩的连接单股芯线与接线桩连接时,按要求的长度将线头折成双股并排插入针孔,使压接螺钉顶紧在双股芯线的中间,如图1(a)。如果线头较粗,双股芯线插不进针孔,也可将单股

      时间:2020-04-06 11:14:15

    • 线头与瓦形接线桩的连接方法

      线头与瓦形接线桩的连接方法

      线头与瓦形接线桩的连接方法瓦形接线桩的垫圈为瓦形,为保证线头不从瓦形接线桩内滑出,压接前先将已去除氧化层和污物的线头弯成U形,如图1(a)所示,然后将其卡入瓦形接线桩内进行压

      时间:2020-04-06 10:49:11

    • 家装布线完成后检查线路的方法

      家装布线完成后检查线路的方法

      有关家装布线时检查线路的方法,在家装电工布线施工完成后,必须进行一次线路检查与检测,在确保无任何问题后,才能进行下一步的封槽施工。

      时间:2020-04-01 13:33:28

    • 装修电工布线注意事项_家装线路走线方法

      装修电工布线注意事项

      装修电工布线注意事项_家装线路走线方法一、装修电工布线注意事项1、在您住宅的进线处,一定要加装带有过流保护、漏电保护的三保护开关的配电箱。因为有了漏电开关,一旦家

      时间:2017-03-14 19:21:49

    推荐文章

    -->

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有