家装配电箱的使用注意事项
来源:电工天下时间:2019-10-28 11:25:18 作者:老电工手机版>>
配电箱的保养与清洁很重要,大家在对其进行清洁保养需要注意一些细节,避免让配电箱受到损害,也能保证人们的安全。
家装配电箱使用注意事项
1、配线要求
配电箱内配线整齐,无绞接现象。
导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,导线连接紧密。
2、配电箱垂直度
配电箱的箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm;箱体高50cm以上,允许偏差3mm。照明箱嵌入式安装牢固,底边距地面高度为1.8m。
3、配电箱开关要求
配电箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。
4、配电箱接线要求
照明箱内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。
5、配电箱接地要求
配电箱的金属框架必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。
相关文章
家庭装修打线槽时的注意事项
家装打线槽的注意事项:1、强弱电好分槽走,不能分槽时强和弱电管子分开5公分,避免相互间干扰。2、线槽尽量横平竖直,不要出现交叉。3、对承重墙等受力结构件,不要打得太多。
时间:2022-02-10 19:36:36
家庭常用网线的制作方法详解
学习下家庭常用网线的制作方法,先来看下网线的线序:EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B,分别如下:1、568A线序 绿白—1,绿—2,橙白—3,蓝—4,蓝白—5, 橙—6,棕白—7,棕—8。
时间:2021-12-08 06:20:17
家庭中插座的接线要求有哪些
有关插座接线的小知识,在家庭中给插座接线时,要分清是哪一种插座,是单相插座,还是三孔插座或五孔插座,在接线时分清哪一根线是火线、零线或地线,插座接线的具体要求如下。
时间:2021-09-02 05:53:05
家庭装修中三控开关接线图,附单控和双控开关的接线图
有关家用开关的接线图,在家庭装修时会用到单控开关、双控开关,有些复杂布局的情况下会用到三控开关,这里介绍了三控开关的接线图,以及单控和双控开关的接线图,供大家参考。
时间:2020-11-25 13:28:48
- 上一篇:家装弱电电缆敷设安装要求
- 下一篇:卫生间装修时怎么装等电位