光耦驱动继电器电路图及功能说明

来源:电工天下时间:2022-03-03 13:22:50 作者:老电工手机版>>

光耦驱动继电器电路图

说明:

光耦驱动继电器电路图及功能说明

1U1-1脚可接12V,也可接5V,1U1导通,1Q1导通,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。

1U1-1脚不接或接地,1U1不通,1Q1截止,1Q1-3=11.9V,线圈两端电压为0V。

光耦驱动继电器电路图及功能说明

说明:

“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,高电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。

DYD_CPU_OUT”为低电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。以上两图为低电平使能。

以上二种适用于CPU初始化时,GPIO口为高电平的情况,否则初始化会造成误动作。

光耦驱动继电器电路图及功能说明

“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,低电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。

“DYD_CPU_OUT”为高电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。此图为高电平使能,继电器的常闭触点接负载。

第2和第3图中的1R16换成510欧,1R7换成1K,以防止有上电瞬间,高电平干扰。尤其是第3图,高电平使能。

相关文章
  • 一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图

    一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图

    一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图,说明:电机红色引出线、电机黑色引出线和电机黄色引出线的位置。单相卷闸在进行升、停和降操作时,注意按钮与不同指示灯的颜色变化。

    时间:2022-06-30 10:44:24

  • 变频器外接继电器实现正反转控制的电路图

    变频器外接继电器实现正反转控制的电路图

    有关变频器的电路接线图,变频器外接继电器实现正反转控制,应该如何设计电路,怎么来实现正转(SB4)和反转(SB6,KA2与KA1形成互锁电路),下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-03-23 06:23:30

  • 四个继电器控制的单相卷闸门电路图

    四个继电器控制的单相卷闸门电路图

    四个继电器控制的单相卷闸门电路图,如下图所示,通过本例学习电机不同引出线的接线方法,在电路中用到了四个继电器来控制卷闸门的开关升降动作,下面来看下。

    时间:2022-03-23 05:52:55

  • 继电器驱动电路原理与注意事项详解

    继电器驱动电路原理与注意事项详解

    继电器驱动电流一般需要20-40mA或更大一些,线圈电阻一般为100-200欧姆,所以需要加驱动电路,以下是继电器驱动的电路工作原理,以及相关的注意事项,供大家学习参考。

    时间:2022-03-18 06:41:44

  • 继电器的设计电路说明

    继电器的设计电路说明

    继电器作为一个基础的电子元器件,经常出现在电子电路中,工程师在开发电路项目,主要利用继电器的二个常用特性,一个是小信号控制大功率,另一个是电气隔离,下面具体来看下。

    时间:2022-03-18 06:29:29

  • 常用继电器控制电路与PLC梯形图说明

    常用继电器控制电路与PLC梯形图说明

    有关继电器的使用知识,介绍了几种常用的继电器控制电路及PLC梯形图,包括点动电路、带停止的自动保持电路和自保持互锁电路,下面与电工天下小编一起来学习下。

    时间:2022-03-05 12:30:54

  • 一个降低继电器线圈功耗的电路图

    一个降低继电器线圈功耗的电路图

    分享一个实用的电路图,这是一个RC电路,有一个串联线圈可以控制满流,以保证继电器能可靠地工作,并且可以降低电流,节约功耗,以下是降低继电器线圈功耗的电路图,供大家参考。

    时间:2022-03-03 13:30:14

  • 24V继电器的驱动电路原理与作用

    24V继电器的驱动电路原理与作用

    有关继电器的知识,24V继电器的驱动电路图,主要用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中,以下介绍了24V继电器的驱动电路的工作原理,以及在电路中的具体作用,供大家参考。

    时间:2022-03-03 13:27:33

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有