继电保护装置的使用注意事项
来源:电工天下时间:2022-10-05 08:13:46 作者:老电工手机版>>
继电保护装置使用注意事项如下:
1、凡属永久性故障者,应立即汇报调度,将装置出口压板退出,若调度电话不通,可先将压板退出后再设法汇报。
2、当保护装置发出故障信号时,运行人员应在记录信号后立即进行复归,能反映系统瞬时障碍的保护装置应恢复正常运行。
3、凡保护装置故障为装置内部原因引起,运行人员应尽快通知生产值班室,要求尽快派保护维护人员处理。【什么是继电保护装置?】
4、凡是保护电源故障,运行人员应检查保险是否熔断,接触是否良好,直流电源电压是否过高过低,若属以上原因,应立即处理后投入该保护运行(处理时应申请调度退出出口压板)。
5、变电站直流电源电压应稳定在220-230v之间,超过上述规定时,可能造成保护装置的异常运行,运行人员应及时调整。当发现保护装置冒烟被烧坏或有臭味时,应立即申请调度退出出口压板后,断开直流电源。
6、当保护装置发生故障时,禁止运行人员在退出保护出口压板前,按辅助启动按钮或断开、投入保护电源。也不能打开保护装置的屏盖进行处理。
相关文章
继电器的触点表示方法_继电器的触点形式
继电器的触点表示方法_继电器的触点形式,继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字。
时间:2022-10-05 08:12:05
热继电器的工作原理_热继电器的选择要求
热继电器的工作原理_热继电器的选择要求,电工工作中经常接触到热继电器,那么热继电器的工作原理你了解么,根据什么条件选择热继电器,一起来看看。
时间:2022-10-05 08:12:03
冲击继电器事故信号装置回路图及原理分析
有关冲击继电器事故信号装置回路图及原理分析,常用中央复归能重复动作的事故信号装置,可以保留绿灯闪光信号而仅将音响信号立即解除,冲击继电器事故信号装置的工作原理,用ZC-23型冲击继电器构成的事故信号装置的回路图。
时间:2022-10-05 08:11:58
24v小继电器自锁电路的功能说明
有关24v小继电器自锁电路的功能说明,续流二极管可以消除继电器断电瞬间产生的反电势,也可以不要。
时间:2022-10-05 08:11:56
热继电器怎么接线,接继电器的安装及接线图
有关接继电器的接线图,介绍了热继电器怎么接线,热继电器的选用原则,热继电器的安装方向与使用环境,热继电器的调整方法等。
时间:2022-10-05 08:11:50
热继电器怎么接线,热继电器电动机保护电路接线图
有关热继电器电动机保护电路的接线图,热继电器实物接线图,关于热继电器怎么接线的具体方法,对电动机的短路保护的方法。
时间:2022-10-05 08:11:49
计数继电器接线图与接线方法
有关计数继电器的接线图,掌握下计数继电器的接线方法,选择继电器的端子3和4,因为它们是常闭触点,QF为断路器,KM为接触器,SB1\SB2为按钮。
时间:2022-09-05 09:47:20
中间继电器信号的转换方法
有关中间继电器实现信号转换的方法,中间继电器线圈得电时,原触点的状态逻辑也会由于线圈的得电而改变逻辑,实现常开触点与常闭触点的开合。
时间:2022-09-05 09:47:04
- 上一篇:一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图
- 下一篇:继电保护装置的基本原理说明