电机负载对继电器的选择要求
来源:电工天下时间:2019-07-10 13:26:59 作者:老电工手机版>>
在为电机选择继电器时,有什么具体的要求,这里介绍下电机负载对继电器的选择要求,包括电机静止、电机启动、电机停止时的一些注意事项。
一、电机负载的继电器要求
1)电机静止
电动机静止时输入阻抗很小,启动瞬间浪涌电流很大。
2)电机启动
电流注入后,电流和磁场相互作用产生转矩。
当电动机启动后,产生内部电动势,致使触点电流趋于减小,关断时,触点间出现反电势,常常会引起拉弧,造成触点烧蚀。
3)电机停止
电机是缓慢地停下来,电机内部贮存的电磁能,动能转换成热能消耗掉一部分,反电势不会太高。
二、电机负载配置热继电器
可选20/32A的热继电器,然后进行适当调节。
一般情况下热继电器整定电流等于电动机额定电流,或略小一点,如果想提高动作灵敏度,可在大于电机的实际负载运行电流与电机额定电流之间,保护电机。
注意,如果选择的过载继电器电流范围过大,则不起作用。实际电流等于整定电流热过载继电器是不动作的。
热继电器得镇定电流是电动机额定电流1.1-1.2倍为宜。
电机启动时,电流是运行时的3-7倍,但时间短一般几秒到十几秒热继电器不会动作,缺相和过流以后电流增大,继电器热原件动作,其常闭副助触点打开切断接触器控制回路,切断电机电源。
以上就是电机负载对继电器的选择要求,希望对大家有所帮助。
相关文章
用时间继电器实现电机通电延时运转的例子
用时间继电器实现电机通电延时运转的例子,在接近开关感应金属片之后,时间继电器控制电机来实现通电延时运转,应该如何来实现?
时间:2021-10-20 11:36:27
时间继电器控制电机启停延时的简单方法
时间继电器控制电机启停延时的简单方法,
时间:2021-10-20 11:14:03
电机配线及断路器与热继电器的选用要求
有关电机配线的注意事项,电机对电路器、电线、交流接触器与热继电器的选用要求,对额定电流、电机功率、整定电流等因素的综合考虑。
时间:2020-07-01 16:37:36
继电器的负载类型有哪些?继电器八种负载类型
继电器的负载类型有哪些,继电器具有负载的能力,这里总结了继电器的八种常见负载类型,包括容性负载、直流负载、电动机负载、交流负载、白炽灯负载、低电平负载等。
时间:2020-02-07 09:30:24
根据负载选择继电器的注意事项
如何在生产中为负载选择适合的继电器,很多继电器在标注负载能力时,只标最大纯阻性负载,这给用户在选择继电器负载时带来一些误解,以致造成一些不必要的选择失误。
时间:2019-07-10 14:17:21
不同负载对继电器的选择要求
在不同的电气电路中,不同的电气负载在选用继电器时,会有不同的考量因素。在容性负载、感性负载及直流负载中,继电器的选择要求是什么,一起来了解下。
时间:2019-07-10 14:09:25
电气负载低电平的问题
针对电气负载出现低电平的问题,有什么好的解决方法,首先弄清楚低电平的原因是什么,然后选择软化电压低的触点材料,从工艺上保证触点表面洁净等来加以解决。
时间:2019-07-10 14:02:06
白炽灯负载选择继电器的要求
在白炽灯与继电器共存的环境下,用继电器来控制白炽灯的开关灯,或用时间继电器来控制白炽灯的亮度,是一种不错的选择。来看下白炽灯配置继电器的要求吧。
时间:2019-07-10 13:37:35
- 上一篇:固态继电器的输入特性
- 下一篇:白炽灯负载选择继电器的要求