交流接触器的动作次序是什么
来源:电工天下时间:2016-02-12 09:23:51 作者:老电工手机版>>
一、交流接触器的动作次序
接通线圈->主触点接通->辅助触点(常闭的先断开,常开的后闭合)。
对于交流接触器的触头系统而言,所谓“常开”、“常闭”是指电磁系统未通电时触头的状态。
二者是联动的,当线圈通电时,常闭触头先断开,常开触头后闭合;线圈断电时,常开触头先断开,常闭触头后闭合。
以上先后顺序不能错。
二、交流接触器在动作时,动合与动断触电的动作顺序
如何知道接触器的触头是接触了还是分开?
如果是这样,接触器的三组主触头是处于常开阶段的,只有在控制电源通电的情况下接触器主触头才会接通,辅助触头就可以看到了,有NO和NC来区分,NO在不通电的情况下与主触头是一样的分开的,NC是常闭触头,在电源不通电的情况下是处于闭合(接触)状态。
三、交流接触器在动作时,常开触头和常闭触头的动作顺序
对于交流接触器的触头系统而言,所谓“常开”、“常闭”是指电磁系统未通电时触头的状态。二者是联动的,当线圈通电时,常闭触头先断开,常开触头后闭合;线圈断电时,常开触头先断开,常闭触头后闭合。这个先后顺序不能搞错。
四、自耦降压启动三个交流接触器动作的顺序
首先,星接触器动作,跟着串自耦变压器接触器也动作,经时间继电器延时启动完成后,星接触器跟串自耦接触器断开,全压接触器开始动作,整个过程就这样。至于延时多少一下也给你说不清楚,要看负载大小要么听声音,在者就是看电流表变化的情况来确定延时的时间。
五、交流接触器为什么要有辅助触头?主触头和辅助触头的动作顺序?
根据长期的实践需要总结,主触头是用来控制电动机等设备,用于主电路;而辅助触头用于控制电路,起到控制作用。顺序是主触头和辅助常开触头先动作,然后是辅助常闭触头动作,他们是一体的动作,是因为内部的衔铁动作带动触头动作。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因
问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
- 上一篇:交流接触器低电压起动电动机的电路接线图
- 下一篇:交流接触器内部结构组成图解