交流接触器触头过热的主要原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-04-20 08:40:58

交流接触器触头过热的主要原因

交流接触器触头接通时,有电流通过便会发热,正常情况下触头是不会过热的。

当动、静触头接触电阻过大或通过电流过大,则会引起触头过热,当触头温度超过允许值时,会使触头特性变坏,甚至产生熔焊。

产生触头过热的具体原因

1、通过动、静触头间的电流过大。

任何电器的触头都必须在其额定电流值下运行,否则触头会过热。造成触头电流过大的原因有系统电压过高或过低,用电设备超载运行,电器触头容量选择不当和故障运行四种情况。

2、动、静触头间的接触电阻变大。

接触电阻的大小直接关系到触头的发热程度,其增大的原因:一是因触头压力弹簧失去弹性而造成压力不足或触头磨损变薄,针对这种情况应更换弹簧或触头;二是触头表面接触不良。例如,在运行过程中,粉尘、油污等杂物覆盖在触头表面,加大了接触电阻;触头闭合分断时,因有电弧会使触头表面烧毛、灼伤.致使其残缺不平及接触面积减小,造成接触不良。

因此,应注意对运行中的触头加强保养

对铜质触头表面氧化层和灼伤的各种触头可用刮刀或细锉修整;对大、中容量触头的表面,不要求光滑,重要的是保持平整;对小容量触头则要求表面质量好;对银及银质触头只需用棉花浸汽油或四氯化碳清洗即可,其氧化层并不影响接触性能。

维修人员在修磨触头时切记不要刮削或锉削太多,以免影响使用寿命,同时不要使用砂布或砂轮修磨,以免石英砂粒嵌于触头表面,反而影响触头的接触性能。

    相关文章
    • 交流接触器的触头系统图解

      交流接触器的触头系统图解

      有关交流接触器的触头系统,交流接触器的触头系统的电接触方式为可分合接触,其触头的结构型式有桥式触头和指形触头两种,常开和常闭触头是由衔铁通过杠杆驱动而产生动作的。

      时间:2020-05-12 13:30:09

    • 交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程

      交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程

      为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。

      时间:2019-12-08 10:18:30

    • 接触器触头接触不牢靠是什么原因,怎么处理?

      接触器触头接触不牢靠是什么原因,怎么处理?

      有关接触器触头接触不良的原因与处理方法,触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,以及不导通现象。

      时间:2019-11-13 06:45:22

    • 接触器的构造(电磁机构、触头与灭弧装置)

      接触器的构造(电磁机构、触头与灭弧装置)

      有关接触器的构造,接触器由电磁机构、触头系统、灭弧装置等部分组成,这里详细介绍了电磁机构、触头与灭弧装置的具体知识,供大家学习参考。

      时间:2019-05-20 13:16:37

    • 交流接触器的触头接触电阻过大怎么办?

      交流接触器的触头接触电阻过大

      有关交流接触器的触头接触电阻过大的原因,触头接触电阻变大导致很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低,这里分析了可能的几种原因,并提供了处理方法。

      时间:2019-05-17 05:58:41

    • 接触器的触头接触不牢靠怎么办?

      接触器的触头接触不牢靠怎么办?

      有关接触器的触头接触不牢靠的几种原因,触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,这里提供了相关解决方法。

      时间:2018-09-08 11:09:58

    • 常用交流接触器的辅助触头与型号有哪些?

      交流接触器的辅助触头与型号

      常用交流接触器的辅助触头与型号有哪些?常用接触器有CJT1,CJ20,CJX1,CJX2,CJ19,CJ12,CJ40等,详细介绍了这些常用的接触器及辅助的型号。

      时间:2018-07-12 06:34:22

    • 交流接触器怎么安装?交流接触器触头安装要点

      交流接触器怎么安装?交流接触器触头安装要点

      有关交流接触器的安装方法,包括交流接触器主触头与辅助触头的安装要点,主触头接380V下端接用电器,辅助触头接控制线,来控制接触器的分断。

      时间:2018-02-22 10:34:16

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有