【图】接触器辅助触头损坏的快速解决方法

来源:电工天下时间:2017-01-26 20:58:41 作者:老电工手机版>>

接触器辅助触头损坏的解决方法

交流接触器辅助触头损坏,又无法修复且设备又急需使用的关键时刻,下图的接线方法,利用接触器的主触头来替代辅助触头,就可满足应急使用的要求。

接触器辅助触头损坏

按下QA,接触器C吸合,松开QA后,C的主触头可兼任自锁辅助触头,使接触器自锁,因此C保持吸合;TA为停止按钮,在停车时,按动TA的时间要梢长一些,不然手松开按钮后,接触器又吸合,会使电动机继续运转,这是因为虽然电源被切断,可由于惯性的作用,电动机转子仍然转动,其定子绕组会感应电动势,一旦停止按钮马上恢复,感应电动势直接加在接触器线圈上,使其两次吸合,电动机继续运转。

注意:380V的电路有缺陷,就是电动机停止运转后,其引出线及电动机带电,使维修不太安全。因此,这种线路只能在应急时使用。

相关文章
  • 没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。

    时间:2022-07-03 14:15:42

  • 缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。

    时间:2022-06-03 14:08:23

  • 交流接触器主触头过热或熔焊怎么办?

    交流接触器主触头过热或熔焊怎么办

    有关交流接触器主触头过热或熔焊的原因,遇到交流接触器主触头过热怎么办,这里从七个方面介绍了交流接触器触头发热导致熔焊的解决方法。

    时间:2020-12-03 13:14:36

  • 接触器辅助触头损坏怎么办?

    接触器辅助触头损坏怎么办

    交流接触器辅助触头损坏,无法修复且设备又急需使用,怎么办呢?

    时间:2020-07-02 16:11:34

  • 交流接触器的触头系统图解

    交流接触器的触头系统图解

    有关交流接触器的触头系统,交流接触器的触头系统的电接触方式为可分合接触,其触头的结构型式有桥式触头和指形触头两种,常开和常闭触头是由衔铁通过杠杆驱动而产生动作的。

    时间:2020-05-12 13:30:09

  • 交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程

    交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程

    为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。

    时间:2019-12-08 10:18:30

  • 接触器触头接触不牢靠是什么原因,怎么处理?

    接触器触头接触不牢靠是什么原因,怎么处理?

    有关接触器触头接触不良的原因与处理方法,触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,以及不导通现象。

    时间:2019-11-13 06:45:22

  • 接触器主触点与辅助触点有哪些区别?

    接触器主触点与辅助触点有哪些区别?

    有关接触器的触点分主触点和辅助触点的区别,辅助触点通过电流较小,不需采取灭弧措施,常接在电动机的控制电路中,主触点能通过较大电流,必须采取灭弧措施,接在电动机的主电路中。

    时间:2019-05-20 13:26:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有