直流继电器与交流接触器的参数测量方法
来源:电工天下时间:2016-02-08 08:21:20 作者:老电工手机版>>
直流继电器与交流接触器的参数测量方法
测量直流继电器的触点接触电阻、线圈电阻、吸合电压、吸合电流、释放电压、释放电流等;可以测量交流接触器、中间继电器的吸合电压、释放电压、吸合电流、释放电流等。
测试电路示意图。
直流继电器和交流接触器参数测量
1、测量继电器触点接触电阻
一般用万用表的R×1挡,如图(a)所示,常闭触点在闭合状况下为0欧,要测量常开触点接触电阻,须将继电器衔铁压下,使触点充分闭合,万用表指示为0欧;松开衔铁,阻值应为无穷大(∞)。
2、测量线圈电阻
仍用万用表的R×1挡,如图(b)所示。
3、测量直流继电器吸合、释放电压电流
选用一台0~35V 直流稳压电源,将万用表打在100mA直流挡,串入继电器线圈回路中,如图(c)。
调节稳压电源的调压旋钮,使电源电压从低逐渐升高。当刚听到衔铁“ 嗒”一声吸合时,记下吸合电流和电压值(用另一电压表);然而吸合电压和电流不是很固定的,须多作几次,取其平均值。
然后,再调动调压旋钮,使电压下降,至刚听到“嗒”的一声,则为继电器的释放电压和电流值。
4、测量交流接触器、中间继电器的吸合、释放电压、电流。
如图(d)所示,将调压器TA接通220V电源后,调动调压手轮。
电流表A、电压表V指示值逐渐上升,当听到“咔哒”一声接触器(或中间继电器)吸合时,A值为吸合电流值,V值为吸合电压值。
然后,调动调压手轮使电压下降,当听到“叭”的接触器释放声时,A表指示值为释放电流,V表则为释放电压值。
如果交流接触器线圈是380V的,则需要用两只调压器串联,以获得较高的试验电压。
相关文章
交流接触器的七大基本参数是什么?
有关交流接触器的基本参数,主要包括交流接触器的额定电压、额定电流、通断能力,交流接触器的动作值、吸引线圈额定电压与操作频率等。
时间:2021-05-17 09:33:41
接触器的常见参数及常见故障汇总
有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。
时间:2020-12-06 18:12:24
交流接触器额定参数选择的九大要点
如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。
时间:2020-12-04 09:15:46
如何确定交流接触器的额定参数,从九个方面入手
有关交流接触器额定参数选择的九个要点,包括接触器的线圈电压、电动机的操作频率、负荷的冷态电阻、浪涌电流的大小等要素,需要的朋友参考下。
时间:2020-12-01 13:23:12
读懂接触器的型号参数含义,才能选对接触器
有关接触器的型号的相关知识,介绍了接触器型号中各参数的含义,以及接触器的选用原则,有需要的朋友参考下。
时间:2020-07-03 13:31:52
交流接触器型号含义与技术参数说明
有关交流接触器的型号含义,以及交流接触器的主要技术参数,主要指额定电流与额定电压,以及交流接触器的机械寿命与电气寿命、操作频率等。
时间:2020-07-03 10:59:40
交流接触器的主要参数_接触器型号与含义
有关交流接触器的主要参数及型号,以及接触器的型号含义说明,交流接触器的主要参数包括:额定电压、额定电流、动作值、额定工作制、操作频率等。
时间:2020-07-03 10:58:42
交流接触器型号与技术参数详解
有关交流接触器的型号含义,以及交流接触器的主要技术参数,重点介绍了CJ20系列交流接触器的主要技术参数,感兴趣的电工朋友参考下。
时间:2020-07-03 10:57:59
- 上一篇:接触器常闭触点与常开触点的特点
- 下一篇:交流接触器的结构示意图说明