交流接触器中短路环的结构与作用
来源:电工天下时间:2016-02-06 19:49:12 作者:老电工手机版>>
交流接触器中短路环的结构:
图1 交流接触器
1-动铁心 2-静铁心 3-线圈 4-短路环
交流接触器中的短路环的作用:
交流接触器短路环的作用:在交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动。短路环是嵌装在铁心某一端的铜环,由于交流电磁铁通入交流电,磁场交变,产生的吸力是脉动的,这会引起衔铁振动。
加入短路环后,由于在短路环中产生的感应电流,阻碍了穿过它的磁通变化,使磁极的两部分磁通之间出现相位差,因而两部分磁通所产生的吸力不会同时过零,即一部分磁通产生的瞬时力为零时,另一部分磁通产生的瞬时力不会是零,其合力始终不会有零值出现。
如此,即可减少振动及噪声。
相关文章
交流接触器中为什么用短路环
交流接触器中为什么用短路环,嵌装短路环之后,当电流过零时,此时电流变化最快之时,引起铁芯中的磁通变化最快,在短路环中产生感应电动势和感应电流,由感应电流产生的磁通将衔铁牢牢吸住,减少了衔铁的振动和噪声。
时间:2022-03-31 07:24:52
交流接触器短路环的工作原理图解
有关交流接触器短路环的工作原理,交流接触器铁芯中的短路环,其工作原理与作用是什么,减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗,短路环中的感应电流也产生磁通。
时间:2021-05-18 09:21:49
交流接触器中短路环有什么用?
有关交流接触器中短路环的作用,交流接触器短路环在交变电流过零时,维持动静铁芯之间的一定吸力,以清除动、静铁芯之间的振动,这就是短路环的主要作用。
时间:2020-11-18 13:22:02
交流接触器中短路环的作用有哪些?
有关交流接触器中短路环的作用是什么,在交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动,减少振动及噪声。
时间:2020-05-12 14:38:05
交流接触器铁心中短路环有哪些作用?
有关交流接触器的铁心中短路环的作用,短路环工作原理及作用,短路环中的感应电流也产生磁通,通常由康铜或镍铬合金制成,具体见文中内容。
时间:2020-05-11 11:18:49
交流接触器短路环的作用图解
交流接触器短路环的作用,在交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动,在短路环中产生的感应电流,阻碍穿过它的磁通变化。
时间:2016-02-05 08:38:00
- 上一篇:交流接触器作用_接触器的两种类型
- 下一篇:接触器与继电器的作用与区别分析