交流接触器中为什么用短路环
来源:电工天下时间:2022-03-31 07:24:52 作者:老电工手机版>>
在交流接触器中吸引线圈通过交流电流,当电流过零时,电磁吸力为零,铁心在释放弹簧作用下有释放的趋势,当电流增大后又重新吸牢,使衔铁产生振动,就会发出噪声。
交流接触器使用短路环的原因
嵌装短路环之后,当电流过零时,此时电流变化最快之时,引起铁心中的磁通变化最快,在短路环中产生感应电动势和感应电流,由感应电流产生的磁通将衔铁牢牢吸住,从而减少了衔铁的振动和噪声,可以保护极面不被磨损、触头不被电弧灼伤。
1、短路环的原理
交流接触器在运行过程中,线圈中通入的交流电在铁心中产生交变磁通,铁心与衔铁间的吸力不断发生变化,从而使衔铁产生振动,发出噪声,最主要是会影响到触头的闭合。
为了消除这一现象,需要在交流接触器的铁心两端各开一个槽,在槽内嵌装短路铜环。
加装短路环之后,当线圈通以交流电时,线圈电流I1,产生磁通φ1,φ1的一部分穿过短路环,环中感应出电流I2,I2又会产生一个磁通φ2,两个磁通的相位不同,即φ1、φ2不同时为零,如此就保证了铁心与衔铁在任何时刻都有吸力,衔铁将始终被吸住,解决了振动的问题。
2、短路环的作用
短路环一般由康铜或镍铬合金制成,主要用在交流接触器上。交流接触器短路环的作用是消除衔铁产生的振动和噪声,对于单相交流电磁机构,磁通是交变的,磁通过零时吸力也变为零,吸合后的衔铁在反作用弹簧的作用下将被拉开,磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁重新吸合。
这样随着交流电的频率变化,衔铁吸力每周两次过零,衔铁产生强烈振动和噪声,甚至使铁心移动。
因此,需要在铁心端面上安装一个用非磁性材料如铜制成的分磁环或称短路环即可。
推荐你看的:
交流接触器中短路环的工作原理
有关交流接触器短路环的工作原理,交流接触器铁芯中的短路环,其工作原理与作用是什么,减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗,短路环中的感应电流也产生磁通。
交流接触器中短路环有什么用?
有关交流接触器中短路环的作用,交流接触器短路环在交变电流过零时,维持动静铁芯之间的一定吸力,以清除动、静铁芯之间的振动,这就是短路环的主要作用。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因
问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
- 上一篇:交流接触器L1L2L3分别接什么线?
- 下一篇:220v洗车机接接触器开关的方法