交流接触器中短路环的作用有哪些?

来源:电工天下时间:2020-05-12 14:38:05 作者:老电工手机版>>

有关交流接触器中短路环的作用是什么,在交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动,减少振动及噪声。

交流接触器中短路环的作用

交流接触器

图1  交流接触器

交流接触器2
1-动铁心  2-静铁心  3-线圈  4-短路环

交流接触器中的短路环有什么作用?

交流接触器短路环的作用

在交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动。

短路环是嵌装在铁心某一端的铜环,由于交流电磁铁通入交流电,磁场交变,产生的吸力是脉动的,这会引起衔铁振动。

加入短路环后,由于在短路环中产生的感应电流,阻碍了穿过它的磁通变化,使磁极的两部分磁通之间出现相位差,因而两部分磁通所产生的吸力不会同时过零,即一部分磁通产生的瞬时力为零时,另一部分磁通产生的瞬时力不会是零,其合力始终不会有零值出现,这样就可减少振动及噪声。

相关文章
  • 交流接触器中为什么用短路环

    交流接触器中为什么用短路环

    交流接触器中为什么用短路环,嵌装短路环之后,当电流过零时,此时电流变化最快之时,引起铁芯中的磁通变化最快,在短路环中产生感应电动势和感应电流,由感应电流产生的磁通将衔铁牢牢吸住,减少了衔铁的振动和噪声。

    时间:2022-03-31 07:24:52

  • 接触器no和nc代表什么,接触器no和nc有什么作用

    接触器no和nc代表什么,接触器no和nc有什么作用

    有关接触器上标识文字的说明,接触器上no和nc代表什么意思,交流接触器上的NC表示常闭触点, NO表示常开触点,接触器no和nc有什么作用,下面具体来看下。

    时间:2022-03-30 06:57:05

  • 交流接触器短路环的工作原理图解

    交流接触器短路环的工作原理图解

    有关交流接触器短路环的工作原理,交流接触器铁芯中的短路环,其工作原理与作用是什么,减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗,短路环中的感应电流也产生磁通。

    时间:2021-05-18 09:21:49

  • 交流接触器有什么作用,交流接触器用途分析

    交流接触器有什么作用,交流接触器用途分析

    有关交流接触器的作用,交流接触器的工作原理,交流接触器用作电力的开断与控制电路,交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。

    时间:2020-12-06 18:12:10

  • 交流接触器中短路环有什么用?

    交流接触器中短路环有什么用?

    有关交流接触器中短路环的作用,交流接触器短路环在交变电流过零时,维持动静铁芯之间的一定吸力,以清除动、静铁芯之间的振动,这就是短路环的主要作用。

    时间:2020-11-18 13:22:02

  • 接触器的作用与图形和文字符号图解

    接触器的作用与图形和文字符号图解

    有关接触器的作用与图形和文字符号,介绍了接触器的工作原理与作用,接触器的基本参数包括:主触头的额定电压、主触头允许切断电流,接触器的图形和文字符号。

    时间:2020-07-04 11:13:40

  • 交流接触器的作用及图形文字符号

    交流接触器的作用及图形文字符号

    本文介绍了交流接触器的作用,交流接触器的结构与工作原理,接触器的图形与文字符号,交流接触器是利用电磁吸力而工作的自动电器。

    时间:2020-07-04 10:59:58

  • 直流接触器的作用与工作原理

    直流接触器的作用与工作原理

    有关直流接触器的作用,直流接触器的动作原理与结构与交流接触器基本相同,接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制,直流接触器的吸引线圈由直流电源供电。

    时间:2020-07-04 09:13:48

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有