交流接触器与直流接触器的区别有哪些

来源:电工天下时间:2020-07-04 09:47:37 作者:老电工手机版>>

有关交流接触器与直流接触器的区别,铁芯线圈通以直流电,不会产生涡流和磁滞损耗,不发热,直流电弧比交流电弧难以熄灭,直流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧。

交流接触器与直流接触器的区别

1、相同点

直流接触器的结构和工作原理基本上与交流接触器相同,结构上也是由电磁机构、触头系统和灭弧装置等部分组成,但在电磁机构方面有所不同。

2、区别

铁芯线圈通以直流电,不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。为方便加工,铁芯由整块软钢制成。为使线圈散热良好,通常将线圈绕制成长而薄的圆筒型,与铁芯直接接触,易于散热。

由于直流电弧比交流电弧难以熄灭,直流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧。

交流接触器和直流接触器的主要区别:

就是在铁芯和线圈上。交流接触器电磁铁芯存在涡流,所以电磁铁芯做成一片一片叠加在一起。

过零瞬间防止电磁释放,在电磁铁芯上加有短路环,线圈匝数少电流大,线径粗。

直流接触器电磁铁芯是整体铁芯,线圈细长,匝数特别多。如果把交、直流接触器接错了,就是直流电接交流接触器,线圈马上烧。交流电接直流接触器,接触器无法吸合。

主、辅助接点这有区别的,直流接触器调整簧等可以作延时用,直流接触器主接点有一消弧线圈。一般直流接触器只有一个或两个主接点。辅助接点没有什么区别。

二、交流接触器与直流接触器主要区别

1、交流接触器的铁芯会产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁芯损耗。

因而交流接触器的铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成,且常做成E形;直流接触器的铁芯则是由整块软钢制成的,且大多做成U形。

2、交流接触器由于通过的是单相交流电,为消除电磁铁产生振动和噪声,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器则不需要。

3、交流接触器采用栅片灭弧装置,而直流接触器则采用磁吹灭弧装置。

4、交流接触器的启动电流大,其操作频率最高约600次/h,直流接触器的操作频率最多能达到1200次/h。

三、直流接触器与交流接触器的区别

1. 交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散 热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器。

2.交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie>250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈。

3.直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈。

4.交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无  交流接触器铁芯一般用硅钢片叠压而成,以减少交变磁场在铁芯中产生的涡流及磁滞损耗,避免铁芯过热。

而直流接触器线圈中的铁芯不会产生涡流,直流铁芯不存在发热问题,故铁芯可用整块铸钢或铸铁制成。

直流电路的线圈没有感抗,所以线圈匝数较多,电阻大,铜损大,所以线圈本身发热是主要的,为使线圈散热良好,通常将线圈做成长而薄的圆筒状。

交流接触器线圈匝数少,电阻小,但铁芯发热,线圈一般做成粗而短的圆筒形,并与铁芯之间有一定间隙,以利于散热,同时又能避免线圈受热烧坏。

交流接触器为了消除电磁铁产生的振动和噪音,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器不需要短路环。

交流接触器与直流接触器主要区别

1、接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。

2、继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。如可以用继电器的触点去接通或断开接触器的线圈。一般继电器都有较多的开闭触点,当然继电器通过适当的接法还可以实现某些特殊功能,如逻辑运算等。

3、以上两者相同之处:都是通过控制线圈的有电或无电来驱动触头的开闭,以断开或接通电路。属于有接点电器。线圈的控制电路与触点所在的电气回路是电气隔离的。

4、触发器一般是指数字逻辑器件(如集成芯片),通过外部触发条件实现一定的逻辑功能。如d触发器、t触发器、j-k触发器、r-s触发器等。简单的触发器也可以用分离电子器件来实现。触发方式有多种,如:上升沿、下降沿、高电平、低电平。

什么是接触器?

对于延时继电器或延时头来说,延时接通与延时断开的区别是什么?何为自锁型接触器?LC1-D15000M7C接触器不能吸合的说明什么是接触器?

接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。它与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。

交流接触器: 典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式 (LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。

直流接触器: 其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。

中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。

真空接触器: 真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧室中。

其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。

半导体式接触器:主要产品如双向晶闸管,其特点是无可动部分、寿命长、动作快,不受爆炸、粉尘、有害气体影响,耐冲击震动。

四、如何区分交流接触器和直流接触器

一看铭牌,二看灭弧罩(交流大的有灭弧栅片),三看磁吹线圈(直流有),四看极数(交流的主极为三、直流的主极为二),五看线圈的铁芯和衔铁(交流的为分片硅钢片、直流为整体式)。

相关文章
  • 220V接触器和380V接触器有什么区别

    220V接触器和380V接触器有什么区别

    有关接触器的知识,220v接触器和380V交流接触器有哪些区别,二者在机械原理上并没有区别,主要区别在线圈电压上,分别380V和220V,下面具体来了解下。

    时间:2022-03-30 06:51:58

  • 交流接触器与直流接触器有哪些区别?

    交流接触器与直流接触器有哪些区别?

    有关交流接触器与直流接触器的区别,直流接触器的结构和工作原理基本上与交流接触器相,不同之处在于铁芯线圈通以直流电,不会产生涡流和磁滞损耗,不发热。

    时间:2020-07-04 10:13:23

  • 电磁式继电器与接触器区别详解

    电磁式继电器与接触器区别详解

    有关电磁式继电器与接触器的区别,继电器负责信号检测、传递、变换或处理,接触器用来接通或断开主电路,一般主电路通过的电流比控制电路大。

    时间:2020-07-02 16:08:54

  • 中间继电器与接触器有什么区别?

    中间继电器与接触器有什么区别?

    中间继电器与接触器有何区别,接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流,中间继电器主要用在程控电路的指令上或小电流的负载上,接触器都用在负载上或配电箱的线路中。

    时间:2020-05-16 09:02:32

  • 接触器中NO与NC是什么,接触器常开触点与常闭触点的区别

    接触器中NO与NC是什么,接触器常开触点与常闭触点的区别

    接触器上NO与NC表示什么,接触器常开触点与常闭触点有哪些区别,如何快速区分接触器上的常开触点和常闭触点,这里教大家一个方法。

    时间:2019-05-20 13:28:25

  • 接触器主触点与辅助触点有哪些区别?

    接触器主触点与辅助触点有哪些区别?

    有关接触器的触点分主触点和辅助触点的区别,辅助触点通过电流较小,不需采取灭弧措施,常接在电动机的控制电路中,主触点能通过较大电流,必须采取灭弧措施,接在电动机的主电路中。

    时间:2019-05-20 13:26:27

  • 继电器与接触器有什么区别?

    继电器与接触器有什么区别?

    有关继电器与接触器的几点区别,接触器QJX2-9511/380V 主要是用于一次回路的,可以通过较大的电流(可达几百到一千多A),继电器是用于二次回路的只能通过小电流(几A到十几A),实现各种控制功能。

    时间:2018-09-08 11:09:56

  • 接触器的主触点与辅助触点的区别(图文)

    接触器的主触点与辅助触点

    接触器的主触点与辅助触点的区别,接触器的触点分主触点和辅助触点两种,辅助触点通过电流较小,不需采取灭弧措施,主触点能通过较大电流,断开时,其间产生电弧。

    时间:2017-07-29 08:28:57

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有