交流接触器的结构与图形文字符号
来源:电工天下时间:2020-07-04 11:04:47 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的结构与图形文字符号表示方法,接触器实物,接触器的内部结构、文字符号,交流接触器的触头部分包括三对主触头和四对辅助触头。
交流接触器的结构与图形文字符号
接触器是一种电磁式自动开关,它用于电动机频繁起动和远距离控制,使操作更加安全方便。接触器是应用较多的主要低压电器之一。
接触器是靠电磁力操作的,按操作电源不同可分为直流和交流两大类。两类结构大致相同。
图一为接触器实物,图二为接触器的内部结构、文字符号。
图1,交流接触器
图,交流接触器内部结构和文字符号
1、交流接触器的结构
图二所示的接触器是由上下两段结构,上段为热固塑料躯壳。上面固定着辅助触头、主触头和灭弧装置;下段为热塑性塑料底座,上面安装电磁系统和缓冲装置。底座有螺钉固定孔,下部还装有用于IEC标准35mm槽轨的锁扣。
(1)电磁系统:电磁系统由线圈、“E”形静铁心和衔铁心组成,静铁心头部装有短路环,用于防止交流电流过零时衔铁的振动。
(2)触头部分包括三对主触头和四对辅助触头。
主触头由三组桥式动触头和上下两侧三对静触头组成,触头材料为银基合金,容量较大,允许通过较大的电流,起接通和断开主电路的作用。
静触头、静铁心、线圈成一体,桥式动触头和衔铁成一体。触头分成常开(NO)和常闭(NC)两类。
线圈末通电时,处于分断状态的触头称为常开触头;处于闭合状态的触头称为常闭触头。
该接触器四对辅助触头中常开(NO)、常闭(NC)触头数量可任意组合。辅助触头只允许用于电流较小的控制电路中。
(3)灭弧罩: 电流40A以上的交流接触器中设有灭弧罩,作用是限制主触头分断时产生的电弧,以避免触头烧结或熔焊。
2、接触器的工作原理
当线圈两端加交流电压(称线圈得电)时,线圈静铁心产生电磁吸力,吸引衔铁带动桥式触头向下移动,使之与上下两侧静触头接触(吸合)。
若上侧三个静触头接三相电源,下侧三个静触头接电动机,这时,由于桥式触头己将上、下两侧静触头接通,三相电源便接到电动机上,使其起动运转;当线圈断电时,电磁吸力消失,在弹簧力的作用下动触头与静触头分离(释放).切断电源,电动机便停转。
因此,只要控制接触器线圈电压的接通、断开,能方便地控制电动机的起动和停转。
图二b)所示为接触器的电气符号.它包括主触头、辅助触头和线圈。主触头和辅助触头 的图形符号不同,但文字符号都为KM。
相关文章
接触器的文字符号是什么
接触器的文字符号是什么,接触器的文字符号为KM,交流接触器在电气图中,交流接触器线圈一般用KM表示,以下是交流接触器的结构示意图及图形符号,供大家参考。
时间:2022-03-30 06:53:33
交流接触器图片及电气符号说明
一次系统元件:交流接触器。功能:利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令,主要用于电力的开断和控制电路中。
时间:2022-01-23 17:30:47
接触器文字符号与图形符号(多图)
接触器文字符号与图形符号(多图):接触器辅助常开触点,后面的应为常闭触点。接触器由电磁机构和触头系统两部分组成,接触器最常见线圈电压有AC220V、AC380V和DC220V几种。
时间:2021-12-26 09:34:00
常用电气元件之接触器型号及符号说明
接触器是很常见的电气元件之一,在电路中常用于控制电机,以下是CJX2-2510接触器的相关信息,包括接触器的型号含义及符号表示,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-18 20:33:56
交流接触器的型号结构与工作原理
有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器的结构与相关部件
有关交流接触器的结构,交流接触器三大结构:电磁机构,触点系统与灭弧装置,并介绍了交流接触器的其他部件,如反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。
时间:2020-12-06 18:12:21
交流接触器外形与结构图例
有关交流接触器的外形与结构,接触器主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,并介绍了交流接触器的符号表示方法。
时间:2020-12-01 13:31:21
交流接触器工作原理及内部结构图解
交流接触器的工作原理什么,交流接触器用作电力的开断和控制电路,了解接触器的工作原理与结构图,包括接触器的电磁系统与触点系统等。
时间:2020-07-05 07:18:18
- 上一篇:看图了解交流接触器的工作原理
- 下一篇:交流接触器与直流接触器的区别有哪些