接触器触头的开距与超程结构图解
来源:电工天下时间:2016-02-04 08:29:59 作者:老电工手机版>>
接触器触头的开距与超程的调整方法
触头开距e是指触头处于完全断开位置时,动、静触头间的最短距离,如图 (a)所示。
其作用是保证触头断开之后有必要的安全绝缘间隔。
超程c是指接触器触头完全闭合后,假设将静触头移开时动触头能继续移动的距离,如图 (c)所示。
其作用是保证触头磨损后仍能可靠地接触,即保证触头压力的最小值。当超程不符合规定时,应更换新触头。
触头的结构参数
(a)断开位置;(b)刚接触时;(c)闭合状态
接触器经拆卸或更换零部件后,应对触头的开距和超程等进行调整,使之符合要求。
如图,直动式交流接触器,其触头的开距e与超程c之和等于铁心的行程s。对这种接触器,只需卸下底板,增减铁心底端的衬垫即可改变铁心的行程,从而改变触头的超程。
附1,接触器触头压力、开距、超程的技术参数
接触器触头压力、开距、超程是交流接触器很重要的的技术参数,由交流接触器设计决定。各种规格型号参数不一样,我是从事交流接触器设计的。可进一步沟通交流。
附2,交流接触器触头开距、超程、初压力、终压力的作用,它们偏大或偏小会带来什么影响?
开距、超程的大小决定额定电压和电流的多少,初压力表示触头开始动作的力量及速度、终压力表示触点接触压力,避免接触不好发热。
附3,高压真空交流接触器怎么调整开距?
电机是时间长没开润滑不好所致,几个月不开时,首先保证空间加热器是运行的以保证绝缘,开机前适当地加一些润滑脂。高压不是接触器而是真空断路器。
相关文章
交流接触器主触头过热或熔焊怎么办?
有关交流接触器主触头过热或熔焊的原因,遇到交流接触器主触头过热怎么办,这里从七个方面介绍了交流接触器触头发热导致熔焊的解决方法。
时间:2020-12-03 13:14:36
接触器辅助触头损坏怎么办?
交流接触器辅助触头损坏,无法修复且设备又急需使用,怎么办呢?
时间:2020-07-02 16:11:34
交流接触器的触头系统图解
有关交流接触器的触头系统,交流接触器的触头系统的电接触方式为可分合接触,其触头的结构型式有桥式触头和指形触头两种,常开和常闭触头是由衔铁通过杠杆驱动而产生动作的。
时间:2020-05-12 13:30:09
交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程
为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。
时间:2019-12-08 10:18:30
接触器触头接触不牢靠是什么原因,怎么处理?
有关接触器触头接触不良的原因与处理方法,触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,以及不导通现象。
时间:2019-11-13 06:45:22
接触器的构造(电磁机构、触头与灭弧装置)
有关接触器的构造,接触器由电磁机构、触头系统、灭弧装置等部分组成,这里详细介绍了电磁机构、触头与灭弧装置的具体知识,供大家学习参考。
时间:2019-05-20 13:16:37
交流接触器的触头接触电阻过大怎么办?
有关交流接触器的触头接触电阻过大的原因,触头接触电阻变大导致很大的电压降,使负荷设备的输入功率降低,这里分析了可能的几种原因,并提供了处理方法。
时间:2019-05-17 05:58:41
接触器的触头接触不牢靠怎么办?
有关接触器的触头接触不牢靠的几种原因,触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,这里提供了相关解决方法。
时间:2018-09-08 11:09:58
- 上一篇:交流接触器触头发热烧毁的主要原因
- 下一篇:接触器常见故障类型与维护方法