交流接触器的安装与检查事项
来源:电工天下时间:2020-02-13 17:45:25 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的安装与检查事项,检查接触器铭牌与线圈的技术数据,检查接触器外观应无机械损伤,测量接触器的线圈电阻和绝缘电阻,是否符合要求等。
交流接触器的安装与检查事项
1、检查接触器铭牌与线圈的技术数据(如额定电压、电流、操作频率等)是否符合实际使用要求。
2、检查接触器外观应无机械损伤;用手推动接触器可动部分时,接触器应动作灵活,无卡阻现象;灭弧罩应完整无损,固定牢固。
3、将铁心极面上的防锈油脂或粘在极面上的铁垢用煤油擦净,以免多次使用后衔铁被粘住,造成断电后不能释放。
4、测量接触器的线圈电阻和绝缘电阻,应符合要求。
5、交流接触器一般应安装在垂直面上,倾斜度不得超过5°;若有散热孔,则应将有孔的一面放在垂直方向上,以利散热;并按规定留有适当的飞弧空间,以免飞弧烧坏相邻电器。
6、安装和接线时,注意不要将零件失落或掉入接触器内部。安装孔的螺钉应装有弹簧垫圈和平垫圈,并拧紧螺钉以防振动松脱。
7、安装完毕,检查接线正确无误后,在主触头不带电的情况下操作几次,然后测量产品的动作值和释放值,所测数据应符合产品的规定要求。
相关文章
交流接触器日常巡视检查项目有哪些?
交流接触器在使用时应加强日常巡视检查,应重点检查以下内容:1、通过接触器的负荷电流是否在额定电流值以内,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:26:22
交流接触器安装调整三大注意事项
交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。
时间:2021-02-09 05:58:18
变频器输入与输出端为何要安装接触器与电抗器?
为何要在变频器的输入与输出端安装接触器与电抗器,接触器在其中的作用是什么,电抗器又是用来做什么用途呢,一起来了解下。
时间:2020-12-06 18:12:24
软起动器必需安装旁路接触器?
有关软起动器是否必需安装旁路接触器的问题,很多软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,可以使控制柜具有两种起动方式(直接起动、软起动)。
时间:2020-05-11 09:07:09
交流接触器的选用与安装注意事项
有关接触器的选用要求,如何正确选型接触器,包括交流与直流接触器,可以按接触器的负载类别、接触器的额定参数等来选择,并注意影响接触器寿命的主要因素、提高接触器寿命的途径等。
时间:2020-02-08 08:16:58
交流接触器怎么安装?注意事项六点
有关交流接触器的安装方法,交流接触器安装时要注意哪些问题,包括线圈的额定电压、额定电流等的检查,接触器的安装位置与触头清洁工作等,供大家学习参考。
时间:2020-02-08 08:11:54
交流接触器安装与使用时注意的问题
有关交流接触器在安装与使用时的注意事项,分为交流接触器安装前检查、交流接触器安装调试、交流接触器使用后检查三个阶段与过程,需要的朋友参考下。
时间:2019-12-08 10:19:23
交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程
为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。
时间:2019-12-08 10:18:30
- 上一篇:交流接触器触头常见故障与调整方法
- 下一篇:交流接触器的定期检查与触头清理工作