交流接触器的工作原理,通用接触器的两大类型

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-09-16 09:02:51

有关交流接触器的工作原理,交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路,通用接触器的两大类,分为交流接触器与直流接触器

交流接触器的工作原理

在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象。

交流接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。

主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。

交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。

交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有铜线圈,铜线的品质好坏与线圈数量决定着接触器的工作质量。

工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在断电后,依靠弹簧复位。

另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。

20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。接触器具可高频率操作,做为电源开启与切断控制时,最高操作频率可达每小时1200次。

接触器的使用寿命很高,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。

交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。空气式电磁接触器,电磁接触器主要由接点系统、电磁操动系统、支架、辅助接点和外壳(或底架)组成。

因为,交流电磁接触器的线圈一般采用交流电源供电,在接触器激磁之后,通常会有一声高分贝的'咯'的噪音,这也是电磁式接触器的特色。

通用接触器的两大类型

1、交流接触器

主要有电磁机构、触头系统、灭弧装置等组成。常用的是CJ10、CJ12、CJ12B等系列。

2、直流接触器

一般用于控制直流电器设备,线圈中通以直流电,直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的。

    相关文章
    • 交流接触器短路环的工作原理图解

      交流接触器短路环的工作原理图解

      有关交流接触器短路环的工作原理,交流接触器铁芯中的短路环,其工作原理与作用是什么,减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗,短路环中的感应电流也产生磁通。

      时间:2021-05-18 09:21:49

    • 接触器控制星三角降压启动的电路原理图

      接触器控制星三角降压启动的电路原理图

      接触器控制星三角降压启动的电路原理图,用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路,电动机星形(Y)连接降压启动,电动机三角形(△)连接全压运行的配置。

      时间:2021-05-17 09:34:27

    • 交流接触器原理及接线方法

      交流接触器原理及接线方法

      有关交流接触器的原理,交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令,交流接触器的接线方法说明,需要的朋友参考下。

      时间:2021-05-17 09:34:07

    • 空气式电磁接触器的组成与工作原理

      空气式电磁接触器的组成与工作原理

      有关空气式电磁接触器的组成与工作原理,空气式电磁接触器由触头灭弧系统、电磁操动系统等组成,可动衔铁通过绝缘的触头支架带动动触头。

      时间:2020-12-03 13:14:40

    • 交流接触器控制双速电动机的原理图与接线图

      交流接触器控制双速电动机的原理图与接线图

      有关交流接触器控制双速电动机转动的例子,这里分享下交流接触器控制双速电动机的原理图与接线图,感兴趣的电工朋友参考下。

      时间:2020-12-01 13:23:13

    • 切换电容器交流接触器的原理与接线方法

      切换电容器交流接触器的原理与接线方法

      切换电容器交流接触器的原理与接线方法,抑制涌流装置的主触头开距小于接触器的主触头开距,切换电容器交流接触器刚投入瞬间状态、投入后产品运行状态的切换原理。

      时间:2020-07-05 07:18:29

    • 交流接触器连锁电动机正反转控制原理图与接线图

      交流接触器连锁电动机正反转控制原理图与接线图

      分享一个交流接触器连锁电动机正反转控制原理图,实现电动机的正向启动与反向启动,交流接触器互锁与按钮互锁的控制,电动机可逆运行控制接线图。

      时间:2020-07-05 07:18:23

    • 交流接触器工作原理及内部结构图解

      交流接触器工作原理及内部结构图解

      交流接触器的工作原理什么,交流接触器用作电力的开断和控制电路,了解接触器的工作原理与结构图,包括接触器的电磁系统与触点系统等。

      时间:2020-07-05 07:18:18

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有