接触器的触点有几种
来源:电工天下时间:2022-03-14 09:43:46 作者:老电工手机版>>
接触器是一种自动化的控制电器,接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护。
如今,接触器已广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,比如电热器、照明、电焊机、电容器组等。
接触器的触点分为主触点与辅助触点,判断接触器触点好坏,初始状态与吸合状态时,触点有无动作。
接触器拥有三副主触点为常开触点,初始状态下测量的阻值应为无穷大。使用万用表的电阻档测量L1、T1之间,L2、T2之间,L3、T3之间。
辅助触点有常开触点、常闭触点,初始状态下测量常开触点的阻值为无穷大,13、14号端子NO标志。常闭触点测量的阻值应为0,21、22号端子NC标志。
当测量接触器初始状态正常时,再测量接触的吸合状态,测量接触器吸合状态并不需要给接触器通电,使用螺丝刀顶住接触器的中间位置进行手动吸合。
当接触器吸合后,主触点闭合,辅助触点,常闭触点断开,常开触点闭合,视为接触器正常。
使用万用表的电阻档测量L1、T1之间,L2、T2之间,L3、T3之间是否导通,顺便测量下L1、L2、L3之间的绝缘阻值。
测量辅助触点,13、14常开触点应为导通状态,21、22常闭触点应为断开状态。
接触器的主触点与辅助触点
接触器的主触点与辅助触点的区别,接触器的触点分主触点和辅助触点两种,辅助触点通过电流较小,不需采取灭弧措施,主触点能通过较大电流,断开时,其间产生电弧。
交流接触器的常开常闭触点图
交流接触器的触点,有常开与常闭之分,交流接触器上的常开与常闭有什么区别,常开在通电状态下,是闭合的,常闭在通电状态下是断开的,交流接触器的常开常闭触点图及作用说明。
相关文章
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
交流接触器常闭主触点个数
交流接触器常闭主触点个数是多少,交流接触器的主触点只有3或4对,没多余的,常闭触点一般都是辅助触点,最大5A,可以扩展。
时间:2021-05-17 09:33:52
交流接触器的常开与常闭触点标记
有关交流接触器的常开与常闭触点标记,主触点一般上端子标为1.3.5,下端子标为2.4.6,辅助触点一般上端标为11.21.31,至于详细的标记方法,请参考文中内容。
时间:2020-12-04 09:15:49
交流接触器常开常闭触点的图形符号及线图符号
有关交流接触器常开常闭触点的图形符号,包括交流接触器的线圈图形符号,交流接触器的常闭触点图形符号,交流接触器的常开触点图形符号等。
时间:2020-07-04 11:10:34
交流接触器的构成:电磁系统、触点系统与灭弧系统
交流接触器的组成部分有哪些,交流接触器的主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成,电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分。
时间:2020-07-02 16:19:04
交流接触器的常开常闭触点的作用
有关交流接触器的常开常闭触点的作用,交流接触器的常开常闭是接按钮吗?交流接触器的常开常闭是连接线路的,分为主触点(一般为常开的);辅助触点(有常开常闭)。
时间:2020-05-11 11:32:42
交流接触器触点接线图接线方法
有关交流接触器触点接线的一个例子,学习下交流接触器的触点接线方法。
时间:2020-05-11 11:32:06