线路断开时交流接触器的控制关系图解
来源:电工天下时间:2021-05-17 09:33:56 作者:老电工手机版>>
有关线路断开时交流接触器的控制关系,松开启动按钮SB时,线路断开,交流接触器KM线圈失电,切断三相交流电动机的供电电源,电动机停止运转,注意常闭辅助触点与常开辅助触点的开闭状态。
线路断开时交流接触器的控制关系
如图:
松开启动按钮SB时,线路断开,交流接触器KM线圈失电,常开主触点KM·1复位断开,切断三相交流电动机的供电电源,电动机停止运转;常闭辅助触点KM-2复位闭合,停机指示灯HL1点亮,指示三相交流电动机处于停机状态;常开辅助触点KM-3复位断开,切断运行指示灯HL2的供电电源,HL2熄灭。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
接触器自锁是什么,接触器线路工作过程分析
有关接触器的知识,什么叫接触器自锁,接触器利用自有的常开辅助触点,锁定已通电的二次回路线路,使其线路保持工作状态,以下介绍了接触器自锁的电路图符号,以及线路工作过程,下面来了解下。
时间:2022-04-22 16:37:29
一例按钮联锁的正反转控制线路及功能说明
一例按钮联锁的正反转控制线路,该控制线路中采用了复合按钮,按钮互锁联接。当电动机正向运行时,按下反转按钮FQA时,使接在正转控制线路中FQA的常闭触点断开。
时间:2021-11-27 11:15:29
交流接触器接线图与线路分析方法
有关交流接触器接线图与线路分析方法,包括交流接触器的正向启动、反向启动、互锁环节,电动机的过载保护由热继电器FR完成等操作。
时间:2021-05-18 09:21:53
合上电源总开关时交流接触器的控制关系的示意图
合上电源总开关时交流接触器的控制关系,合上电源总开关QF,电源经交流接触器KM的常闭辅助触点KM-2为停机指示灯HL1供电,HL1点亮。
时间:2021-01-11 09:40:13
交流接触器的连接关系图解
交流接触器的连接关系,常开主触点KM-1连接在电源总开关QF与三相交流电动机之间,用于控制电动机的启动与停机,常闭辅助触点KM-2连接在电源总开关QF与停机指示灯HL1之间,用于控制指示灯HL1的点亮与熄灭。
时间:2021-01-11 09:40:09
接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解
使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。
时间:2020-12-04 09:15:47