5千瓦风机交流接触器A相接头打火烧断的原因分析
来源:电工天下时间:2021-04-19 10:56:18 作者:老电工手机版>>
5千瓦风机交流接触器A相接头打火烧断
测量下三相电压,看出现有不平衡的问题,查看下总空开及配电柜三相电流,三台设备应该是使用一个空开。
接头松了,或者电源线负荷线太细,接触器坏了。如果是三台设备都用一个空开,那么可能电源开关A相有问题,或者电源有问题。
在配置三相时一定要看一看变压器,距离所用电设备多远,二次还有没有,三相用电。此外,再查看下线径,配空气开关,额定电流配置。
交流接触器稍微选大一点,热继电器选择定电流正常,空气开关也按额定电流正常选择。无用三项,电机综合保护器是最好的选择。
线头压接不紧造成过热烧坏,打火说明接触不良,烧断说明接触不良致使温度过高,一般有两种原因,一是螺丝松动,二是过载电流大。
有时也可能是接触器触头接触不良,从而也会导致电流过大烧毁。