交流接触器常开常闭触点图(2)
来源:电工天下时间:2017-07-28 09:04:19 作者:老电工手机版>>
交流接触器常开常闭触点图(第2页)
二、交流接触器常开和常闭触点的作用(相关阅读:交流接触器常开与常闭触点的作用 交流接触器常开与常闭触点的几个作用 )
交流接触器线圈通电后会吸合内部杠杆,而杠杆的另一端,就是常开(闭)触点。当杠杆被吸合后,杠杆的另一端会翘起,导致原来接通的触点现在断开了,原来断开的触点现在闭合了。
原来接通的触点,就是常闭触点(线圈不通电时处于闭合状态);原来断开的触点,就是常开触点(线圈不通电时处于断开状态)。
有了以上的知识,就好理解常开触点和常闭触点了:
接触器线圈不通电时,常闭触点可以通过电流,常开触点处于断开状态(可以理解为开关);接触器线圈通电时,常闭触点断开,常开触点闭合——这就是接触器的工作特点。
这四个触点的作用不同, 其中NO是需要连接在控制回路中的, 而L1,L2,L3是接在主回路中的。
三、接触器实物图的常闭常开触点的区别
接触器的功能:通过线圈的得电与失电来控制触点的通与断,得电时触点常开变闭合,常闭断开。
接触器吸合后,常开常闭触点的作用:有的接触器只有常开触点,主触点一般都是常开的,辅助触点需要看具体应用情况,NO常开,NC常闭。
接触器触点分为:
1、主触点,多为常开触点,电流载流量大,多用作控制电机启动等控制。
2、辅助常开触点,起辅助作用,可用于自锁,传出信号等电路要求作用。
3、辅助常闭触点,在复杂电路中实现联动作用,有时用作电机互锁;一般比如说接触器,CJX2-6511,就是指主触点允许通过最大电流65A,有1对辅助常开触点,一对辅助常闭触点,CJX2-3210就是主触点允许通过电流32A,有一对常开触点,没有常闭触点。
可以根据不同电路要求选择不同的接触器:
第一个1代表辅助常开触点,为1则有,为0则没有,第二个1代表辅助常闭触点,也是1有0没有。
四、交流接触器常开常闭触点图及触点含义说明
交流接触器常开常闭触点图
1、3、5接三相电源,(主电路部分)
2、4、6接三相电机
A1、A2 是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。
13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。
交流接触器有主触点和辅助触点(相关阅读:接触器的主触点与辅助触点有什么区别? 接触器的主辅触点的区别 ),上图接触器触点的前三个是主触点,后两个为辅助:前一个为常开触点,后一个为常闭触点。
主触点一般只有常开,电流很大,接通主回路。
一般辅助触点常开的作用是自锁,是并联在上图的启动按钮触点两端的,释放了启动按钮后,就由这个触点继续连接回路,维持这个接触器为吸合状态。
常闭触点是串联在另一个接触器线圈控制回路中的,目的是阻止另一只接触器吸合,以免造成电路动作混乱甚至短路,如防止电动机同时正反向接触器同时导通等。
以上就是关于《交流接触器常开常闭触点图》的相关知识,了解交流器的常开触点与常闭触点的功能及用法,希望对大家有所帮助。
相关文章
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
接触器的触点有几种
接触器的触点有几种,接触器是一种自动化的控制电器,接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护。
时间:2022-03-14 09:43:46
交流接触器常闭主触点个数
交流接触器常闭主触点个数是多少,交流接触器的主触点只有3或4对,没多余的,常闭触点一般都是辅助触点,最大5A,可以扩展。
时间:2021-05-17 09:33:52
交流接触器的常开与常闭触点标记
有关交流接触器的常开与常闭触点标记,主触点一般上端子标为1.3.5,下端子标为2.4.6,辅助触点一般上端标为11.21.31,至于详细的标记方法,请参考文中内容。
时间:2020-12-04 09:15:49
交流接触器常开常闭触点的图形符号及线图符号
有关交流接触器常开常闭触点的图形符号,包括交流接触器的线圈图形符号,交流接触器的常闭触点图形符号,交流接触器的常开触点图形符号等。
时间:2020-07-04 11:10:34
交流接触器的构成:电磁系统、触点系统与灭弧系统
交流接触器的组成部分有哪些,交流接触器的主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成,电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分。
时间:2020-07-02 16:19:04
交流接触器的常开常闭触点的作用
有关交流接触器的常开常闭触点的作用,交流接触器的常开常闭是接按钮吗?交流接触器的常开常闭是连接线路的,分为主触点(一般为常开的);辅助触点(有常开常闭)。
时间:2020-05-11 11:32:42