三个接触器实现星三角启动原理图详解
来源:电工天下时间:2020-05-11 11:51:40 作者:老电工手机版>>
如何用接触器实现星三角启动功能,这里分享一个使用三个接触器实现星三角启动的原理图,帮助大家理解三接触器星三角启动的过程与控制原理。
三个接触器实现星三角启动的原理图
启动过程及控制原理:
将开关QS闭合,按下启动按钮SB1,主接触器线圈KM1得电,主接触器KM1吸合,同时接主接触器常开触点KM1闭合,松开按键SB1时,常开触点KM1已经吸合,使SB1形成自锁,主接触器线圈KM1继续有电(如图1);
图1:三个接触器实现星三角启动原理图
主接触器常开触点KM1闭合时,时间继电器常闭触点KT是闭合的,所以星型接触器的线圈KM3得电,此时主接触器KM1和星型接触器KM3吸合,电动机启动,在220V星型状态运行;
在主接触器常开触点KM1闭合的同时时间继电器KT线圈得电,延时闭合常开触点KT在时间继电器设定得电闭合时间内闭合,时间继电器常闭触点KT断开,使三角型接触器线圈KM2得电,三角型接触器KM2吸合,星型接触器KM2断开,此时电动机工作在380V三角型接线状态;来自:电工天下
线圈KM3前串入KM2和一组触点和KM2前串入KM3的一组触点是为了保护安全。使任何情况下接触器KM2和KM3主有一个在运行。
接下停止按钮SB2,所有线图都不得电,所有主接触器断开,电动机停止运行。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图
一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
怎么判断软启动器旁路接触器的好坏
旁路接触器就是一个接触器,由电磁系统和触头系统组成。如果接触器的这二大结构正常,则说明接触器就是正常。那么,如何判断接触器好坏,其遇到的实质性问题就是电动机起来了,后续转换不了,不能正常工作。
时间:2022-03-14 09:56:24
交流接触器在电动机直接启动电路应用图解
有关交流接触器在电动机直接启动电路中的应用,低压电动机,通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机,电动机直接启动的一次电路和二次电路。
时间:2021-10-13 06:14:54
交流接触器短路环的工作原理图解
有关交流接触器短路环的工作原理,交流接触器铁芯中的短路环,其工作原理与作用是什么,减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗,短路环中的感应电流也产生磁通。
时间:2021-05-18 09:21:49
接触器控制星三角降压启动的电路原理图
接触器控制星三角降压启动的电路原理图,用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路,电动机星形(Y)连接降压启动,电动机三角形(△)连接全压运行的配置。
时间:2021-05-17 09:34:27
电动机直接启动电路的工作过程
交流接触器在电动机启动电路的应用实例,电动机直接启动的一次电路和二次电路,二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等,介绍了电动机直接启动电路的工作过程。
时间:2021-05-17 09:34:24
- 上一篇:交流接触器自锁接法线路图
- 下一篇:交流接触器的线圈匝(圈数)数的计算公式