交流接触器试验条件与测试方法(3)
来源:电工天下时间:2020-05-11 09:07:02 作者:老电工手机版>>
3验证性能要求
3.1顺序(程序)试验项目
节电器有二个程序试验应承受顺受顺序试验的考核,每一个程序试验均应在新的同一组产品上按规定的(a)、(b)…的顺序试验项目进行。程序试验中的所有顺序试验项目均不应失败。
3.1.1程序试验1的顺序试验项目
a)温升试验;
b)动作条件试验;
c)介电性能试验。
3.1.2程序试验2的顺序试验项目
a)接触器的接通和分断能力试验;
b)接触器的约定操作性能试验。
3.2动作条件试验
节电器与适用的交流接触器相连接,按接触器产品标准或技术条件规定的状态进行以下的试验:
a)按接触器可动部件重力方向与电磁铁吸力方向相反的不利吸合条件倾斜安装,进行吸合电压值范围的试验;
b)按接触器可动部件重力方向与电磁铁吸力方向相同的不利释放条件倾斜安装,用110%Us使接触器闭合5 s,进行释放电压值试验。
在规定的条件下,当分断或接通线圈电路时,接触器应能正确、可靠地断开或闭合。
3.3 温升试验
节电器与所适用的交流接触器相连接,施加额定工作电压进行试验,试验的时间应足够长以使温升达到稳定值,一般不超过8 h。当温升测量点的温度变化每小时不超过1 K时,可认为温升已达稳定。试验时被试品应尽可能按通常使用条件安装,并应防止受到不正常的外部发热或冷却的影响。
试验结束时,节电器接线端子和接触器线圈的温升均应不超过30 K。
对于电磁铁线圈。一般应采用电阻法测量其温升,只有在难以采用电阻法时,才允许采用其他方法。
试验开始之前,用热电偶测得的线圈温度与用温度计测定的周围介质(空气、油等)温度之差应不大于3℃。
3.4 介电性能试验
节电器应安装在金属底架上,在以下部位之间施加7.2.3中规定的工频试验电压1 min:
a)在节电器的各电源进线端分别与安装底架之间;
b)在节电器的各出线端分别与安装底架之间。
对带有故障时转换装置的节电器,应在每个转换位置上分别进行a)和b)的试验。
试验过程中,如无击穿、闪络、泄漏电流明显增加或电压突然下降等现象,则认为本试验合格。
3.5接触器的接通和分断能力试验
节电器与适用的交流接触器匹配,按交流接触器产品标准或技术条件的通断能力试验要求进行试验。
3.6接触器的约定操作性能试验
节电器与适合的交流接触器匹配,按交流接触器产品标准或技术条件的约定操作性能试验要求进行试验。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因
问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
- 上一篇:常用交流接触器的型号与字母含义
- 下一篇:六大常用接触器类型