PT电压互感器的开口三角电压如何检测?
来源:电工天下时间:2019-07-11 21:36:09 作者:老电工手机版>>
有关PT电压互感器的开口三角电压的检测方法,什么是开口三角,开口三角电压的作用,PT电压互感器的开口三角电压的检测原理。
PT电压互感器的开口三角电压的检测
一、开口三角形
指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
对电压互感器三相的三个二次绕组“da-dn”、“db-dn”、“dc-dn”,开口三角就是“da-dn”的dn与“db-dn”的db相连,“db-dn”中的dn与“dc-dn”的dc相连,从“da-dn”的da与“dc-dn”dn引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压U△,就是开口三角电压。
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。
通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”。
PT的开口三角电压 - noviskave - 闪电的翅膀开口三角接线的检查。

1、不能以检查3U。回路是否有不平衡电压的方法来确认3U。回路良好。
2、不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U。构成的方向保护的极性关系正确。
3、可以包括电流及电压互感器及其二次回路联接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确。
4、对于正常时采用自产3U。,而PT断线时采用外接3U。的保护装置一定要验证整组方向保护的极性正确。
5、最根本的办法,是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护盘的联线和盘上零序方向继电器的极性,作出综合的正确判断。
二、开口三角电压的作用
在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。
当系统发生单相接地故障时,电压互感器一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。
剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60度,所以PT二次侧输出为幅值2√3×U相的两相矢量和,所以开口三角的输出为100伏。
工程竣工交接试验的试验方法是:把二次绕组的三相引出端a、b、c短接,与其中性点端子0之间加上50HZ、100/√3V的单相电压,在开口三角处测得的电压应为100V。
做为绝缘监察用的电压继电器整定值为15—20伏。
三、二次规程
7.4.10第3要求"对中性点非直接接地系统,需要检查和监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱或三相单相式电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100/3V。
中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V."对上述论述该怎样理解?
1、一般二次仪表的正常运行电压最高是100V,为了达到这个目标,就将PT变比故意作成某种形式。
对于中性点绝缘的系统:发生单相接地时,非故障相对地电压升高到√3倍,且他们之间的夹角为60度,所以叠加出开口三角输出电压要变为原来的3倍。
因此,开口三角变比就是100/3了。
对于中性点直接接地系统,则当单相接地时由于一次电压被强制为0,所以二次侧开口绕着刚好有一相为0,所以三相和刚好缺了100,当然指的是向量和,而非简单加减。
2、电网正常运行时,三相电压对称,开口三角绕组引出端子上的电压Ua1,x1为三相二次电压之相量和,其值为零,但实际上因漏磁等因素的影响,Ua1,x1一般不为零,而有几伏的不平衡电压。
当电网发生单相接地故障时,电压互感器一次侧的零序电压也感应到二次侧,因三相零序电压大小相等、相位相同,故开口三角绕组输出的电压Ua1,x1=3U0/Kμ(Kμ为电压互感器变比)。
1)把这种接线用于中性点非直接接地电网中,在电网发生单相(如A相)接地故障时,开口三角绕组两端的3倍零序电压Ua1,x1为3倍相电压。为使此时的Ua1,x1=100V,开口三角绕组每相的电压为100/3V。
因此,电压互感器的变比为(UN/√3)/(100/√3)/(100/3)V(UN为一次系统的额定电压)。
2)把这种接线用于中性点直接接地电网中,在电网发生单相(如A相)接地故障时,故障相A相的电压为零,非故障相B、C相的电压大小和相位均与故障前的相同,开口三角绕组两端的3倍零序电压Ua1,x1为相电压。
为使此时的Ua1,x1=100V,故电压互感器的变比为(UN/√3)/(100/√3)/(100)V。
相关文章电流互感器误差与电流互感器的准确度级

什么是电流互感器误差,影响电流互感器误差的主要因素:二次负载及一次电流大小,以及电流互感器的准确度级,感兴趣的朋友参考下。
时间:2019-12-07 06:51:14
电压互感器的误差,一次电压对误差的影响

有关电压互感器的误差定义,折算到一次侧的二次电压与实际一次电压差对实际一次电压的百分比,电压互感器的比差、角差与一次电压U1的关系图,一次电压对误差的影响。
时间:2019-07-13 06:48:20
什么是电流互感器误差?电流互感器产生误差的主要原因

什么是电流互感器互差,电流互感器为什么会产生误差,产生电流互感器误差的主要原因有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-11 21:23:45
电流互感器允许误差是多少,电流互感器误差计算方法

有关电流互感器允许误差的计算方法,电流互感器误差的计算过程,电流互感器10%误差校验等,不了解的朋友参考下。
时间:2019-07-11 09:40:18
开口三角形如何接线?开口三角形的接线方法

有关开口三角形的接线方法,开口三角形接法电压互感器一次、二次如何接线方式及一次、二次电压向量关系图,三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。
时间:2016-07-19 19:20:39
- 上一篇:电压互感器和电流互感器结构上的主要区别
- 下一篇:仪用互感器分类及使用注意事项





